O sinal emitido por um transmissor de diferença de pressão é distribuído por meio de um divisor para dois DCS. No entanto, se as leituras nos dois sistemas forem diferentes, quais podem ser as causas? Como resolver?
Reply #22018-04-07
Pode ser uma diferença na saída do distribuidor ou um problema nas configurações do DCS; é possível calibrar as mostragens do distribuidor e do DCS com instrumentos padrão.
Reply #32018-04-07
As duas correntes são iguais? É normal que as duas saídas do separador de sinais não sejam exatamente iguais, certo?
Reply #42018-04-07
1. O distribuidor de sinais possui um erro de precisão na conversão; os dois sinais de saída são exatamente iguais entre si, sendo impossível haver diferenças entre eles. 2. O receptor de sinais também apresenta erros de precisão na conversão; os valores coletados nos dois canais não são exatamente iguais, portanto, não é possível obter uma medição precisa. 3. Em resumo, são utilizados componentes com precisão típica da indústria; se a diferença entre os dois valores indicados for inferior a 2%FS, não há necessidade de se preocupar.
Reply #52018-04-07
Eu sei que é impossível que sejam exatamente iguais, mas a diferença é bem grande. Se calcular o volume de tráfego, a diferença é de quase dez mil, por isso é preciso encontrar o problema
Reply #62018-04-07
A diferença é bem grande, por isso é preciso resolvê-la
Reply #72018-04-07
A diferença é bem grande, por isso é preciso resolvê-la
Reply #82018-04-08
A diferença de corrente é muito grande; isso se deve a um problema na configuração do distribuidor
Reply #92018-04-08
Troque o distribuidor de sinais. Se isso não funcionar, meça a corrente para verificar se há algum problema nas linhas, ou então pode ser um problema com os canais de transmissão
Reply #102018-04-08
1. Para comparar as diferenças entre dois sinais, é necessário comparar os valores instantâneos; comparar os valores acumulados não funciona. 2. Você disse que o fluxo é 10 mil menor, mas não indicou a unidade. Esse valor de 10 mil, é um valor instantâneo ou um valor acumulado? Se for um valor acumulado, então é preciso verificar o erro de sincronização temporal, o erro no tempo de integração e se o algoritmo é consistente. 3. Na verdade, fazer com que os dois DCS mostrem valores iguais é muito simples: basta conectar um cabo e usar a comunicação via porta RS485. Assim, um DCS pode ler diretamente o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado do outro DCS. Que ótimo! 4. A distribuição de dois canais de medição acarreta erros de precisão, erros de consistência, além de exigir um caminho mais longo e custos elevados. Além disso, há também custos de manutenção – claramente, esse método de medição é um fracasso total; é uma maneira ineficiente de gastar dinheiro. :lol
Reply #112018-04-08
Meça as duas correntes de saída no DCS; se forem iguais, verifique se a faixa de medição do DCS está configurada de maneira diferente
Reply #122018-04-08
Também é preciso verificar se o DCS tem função de raiz quadrada
Reply #132018-04-08
Esta tabela refere-se à medição entre fábricas; portanto, não é conveniente conectá-las diretamente. É preciso dividir a medição em duas partes. Desde que a diferença entre elas não seja muito grande, está tudo bem. Além disso, a unidade de medida é metro cúbico, para valores instantâneos
Reply #142018-04-08
Isso já está em uso há alguns anos, e recentemente começaram a surgir esses problemas. Portanto, deve ser um problema de hardware. Acabei de me deparar com isso e não entendo nada sobre isso
Reply #152018-04-09
As faixas de medição dos dois lados são as mesmas?
Reply #162018-04-09
Da mesma forma, este é um equipamento antigo, não é um novo
Reply #172018-04-10
Primeiro, meça o sinal após o distribuidor. Se os valores estiverem basicamente iguais, então é necessário verificar as diferenças nas fórmulas de cálculo do fluxo ou nos métodos de processamento dos sinais nos dois DCS. O problema provavelmente está nos dois DCS; compare as configurações para ver quais são as diferenças nas correções dos sinais.
Reply #182018-04-10
Então, só é possível determinar se as correntes dos dois são iguais. Se não forem iguais, o problema está no distribuidor; se forem iguais, o problema está nas linhas de transmissão
Reply #192018-04-11
As configurações de faixa do DCS em ambos os lados são as mesmas?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.