O sinal emitido por um transmissor de diferença de pressão é distribuído por meio de um divisor para dois DCS. No entanto, se as leituras nos dois DCS forem diferentes, quais podem ser as causas? Como resolver?
Reply #22018-04-06
Para identificar o problema no distribuidor de sinais, basta medir a corrente de entrada e a corrente de saída para encontrar a causa
Reply #32018-04-06
A faixa de medição do DCS é constante? As linhas de sinal estão sendo afetadas por interferências?
Reply #42018-04-06
A faixa de medição é a mesma, pois se trata de um equipamento que já está em uso há vários anos. Só descobri esse problema recentemente. Como estou começando a trabalhar com isso, ainda não entendo muito bem
Reply #52018-04-06
Eu também pensei nisso, querendo saber quais outras causas podem existir. Como verificar isso é um processo complicado, gostaria de levar em consideração todas as possíveis causas para resolver o problema de uma vez
Reply #62018-04-07
Isso é certo; o único medo é que o distribuidor de sinais não seja bom
Reply #72018-04-07
Então, só resta verificar se os sinais de corrente nos respectivos terminais estão diminuindo, para então tomar uma decisão
Reply #82018-04-07
Já que a faixa de medição é a mesma, os problemas são estes: o distribuidor de sinais, o fornecimento de energia para o distribuidor de sinais, os cabos que levam até o DCS e as vias das placas no DCS. Vamos tentar usar um distribuidor de sinal diferente; este tem uma taxa de falhas maior.
Reply #92018-04-12
Há muitas razões, e é possível determinar isso através da medição direta dos sinais que vêm e vão. Você precisa saber qual é o erro aproximado; não é possível que seja exatamente igual.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.