Na estação de água quente do Siemens S7-300, os valores das entradas analógicas estão sempre altos. Qual é a causa disso? Depois de algum tempo, tudo volta ao normal: os cabos estão em boas condições e as conexões também não estão soltas. Não sei qual é a razão
Verifique se o fornecimento de energia é estável e se a conexão à terra está adequada.
Qual é o valor a ser inserido? Nível de líquido ou temperatura? 4-20mA ou o quê? Em que se baseia o julgamento de que é alto? Quando os valores estavam elevados, foi feito algum teste para verificar se o sinal do circuito estava normal? Por exemplo, se os valores de 4-20mA estavam dentro dos limites normais. O sinal no circuito é transmitido diretamente ou através de um barramento de segurança?
Nível de líquido e temperatura, 4-20mA. O valor elevado de repente aumentou. Quando estava alto, o sinal do circuito foi testado e estava normal. Há um conector direto no circuito de sinal?
Deve haver alguma interferência. Verifique se há anomalias na tensão de cada canal em relação à terra. Não se limite a este módulo; se não for encontrado nenhum problema nele, verifique também os canais dos outros módulos. Se houver tensões anormais nesses outros módulos, elas também podem causar interferências. Se não for possível encontrar a fonte de interferência por enquanto, pode-se tentar conectar uma barreira de isolamento ao canal.
Acho que também é interferência; daqui a algum tempo vai melhorar. Mas não há fontes de interferência nas proximidades, e o conversor de frequência está bem longe também
Analisar com base no senso comum nem sempre corresponde à realidade; vamos descartar isso primeiro. Ou você pode olhar pelo gradeamento de isolamento; se conseguir eliminar isso, significa que ainda é um problema de interferência.