Problemas com a válvula de interrupção de emergência

2018-04-09View Original

Thread Content

Alguém já usou uma válvula de corte de emergência com duas válvulas eletrônicas? O DCS controla um, e o SIS controla outro
Reply #22018-04-09
Recomenda-se que todos os problemas sejam relatados, sem perguntar quem os utilizou. Quem já usou? Isso pode ter vários significados: mostrar ostentação, fazer perguntas, consultar informações sobre o uso, etc....;P
Reply #32018-04-09
Para reduzir custos, isso é usado na prática.
Reply #42018-04-09
Isso é útil, e também é possível fazer assim, mas é preciso levar em consideração as prioridades
Reply #52018-04-09
Isso é bem normal. Duas válvulas eletromagnéticas em série, apenas o problema de estar sempre aberta ou sempre fechada. Normalmente, o controle é feito pelo DCS; em situações de emergência, as válvulas eletromagnéticas do SIS entram em ação
Reply #62018-04-09
Desculpe, eu nunca usei. Quero usar assim.
Reply #72018-04-09
Grupo de válvulas servomotorizadas modulares, se o princípio faz sentido, vale a pena tentar.
Reply #82018-04-09
Esta publicação foi editada pela última vez por Wang Tianze em 2018-4-9, às 21:50. Essa configuração é bastante comum. Veja o conteúdo da seção 7 das instruções do GB50770
Reply #92018-04-10
O DCS controla as válvulas eletromagnéticas que são utilizadas normalmente, enquanto o SIS controla as válvulas eletromagnéticas de intertravamento. Se ocorrer uma situação de emergência no processo ou no sistema, o SIS acionará o sistema de intertravamento. Dessa forma, evita-se o vazamento de gases, líquidos e outros materiais inflamáveis, tóxicos ou perigosos, garantindo assim a segurança das pessoas.
Reply #102018-04-10
Eu sabia que existem esses dois válvulas eletromagnéticas usadas em conjunto, mas ainda não estava claro qual é a sequência de controle. Desta vez, entendi

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.