Questões relacionadas ao projeto do sistema de controle das bombas de água para combate a incêndios

2018-04-11View Original

Thread Content

Gostaria de fazer as seguintes perguntas aos especialistas: 1. Em qual sistema é realizado o controle das bombas de incêndio? Como DCS, GDS, painéis de controle de incêndio (com controlador de integração de incêndio). Existem requisitos normativos relacionados? 2. Os controladores utilizados no sistema de controle das bombas de incêndio (sistema de controle), os instrumentos locais (como manômetros), os instrumentos de medição remota (como transmissores de pressão), as válvulas elétricas e outros dispositivos ou válvulas de controle precisam passar por certificações relacionadas à prevenção de incêndios? Obrigado a todos!
Reply #22018-04-11
O controle da bomba de água para incêndios deve ser feito pelo painel de controle de incêndios; o sistema de combate a incêndios deve ser um sistema independente.
Reply #32018-04-11
1. O sistema de controle de incêndio não está implementado no DCS, nem no sistema GDS; é um sistema de controle independente. Pode ser considerado um sistema PLC, ou seja, o painel de controle de incêndio com controlador de acionamento em caso de incêndio, como você mencionou. Isso é uma norma obrigatória, que deve ser cumprida; caso contrário, a inspeção de segurança contra incêndios não será aprovada. Além disso, o sistema de controle de incêndio precisa ter pessoal de plantão, ou seja, é necessário ter um posto de trabalho nessa área. 2. Os controladores (sistemas de controle), instrumentos e válvulas utilizados no sistema de controle das bombas de incêndio não precisam passar por certificações exigidas pelos órgãos responsáveis pela segurança contra incêndios. Mas os fabricantes de equipamentos de controle de incêndio e sistemas de controle precisam de certificações relacionadas a segurança contra incêndios; não sei exatamente como se chamam essas certificações. Mas isso se enquadra na área de especialização em equipamentos, e não na área de automação.
Reply #42018-04-12
Gostaria de saber: em relação ao primeiro ponto, você mencionou que existem requisitos normativos obrigatórios. Qual é exatamente a norma e qual seu capítulo? Obrigado!
Reply #52018-04-12
Gostaria de acrescentar mais uma pergunta: 3. As válvulas elétricas de intertravamento do nível da água no tanque de combate a incêndios, que fazem parte do sistema de combate a incêndios, precisam estar integradas a um sistema de controle de combate a incêndios separado? Ou essa interligação não faz parte do escopo da integração de segurança contra incêndios, podendo ser implementada no DCS? Existem regulamentações relacionadas?
Reply #62018-04-12
1. “Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas de Petróleo e Químicos GB50160-2008” e “Normas de Projeto para Sistemas Automáticos de Detecção de Incêndios GB50116-2013”; 2. O conteúdo abordado na terceira pergunta está descrito em detalhes nas “Normas de Projeto para Sistemas Automáticos de Alarme de Incêndio GB50116-2013”. Esses dispositivos não fazem parte dos sistemas de integração de segurança contra incêndios; o controle deles é feito pelo DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.