Estou começando a trabalhar nessa área, então pergunto com timidez. Como é que o transmissor de duas flanges mede o fluxo e o nível do líquido, através da medição da pressão? Como se faz a distinção disso? A conversão é feita no painel de controle? Eu vi que, para medir vazão, pressão e nível do líquido no local, é usado o mesmo tipo de transmissor.
Reply #22018-04-13
A diferença de nível está relacionada à diferença de pressão; ela pode ser convertida pelo DCS por meio da conversão de faixa. Também existe a possibilidade de o sinal ser processado primeiro por um medidor secundário. Se o fluxo for medido por um dispositivo de restrição, trata-se ainda de uma diferença de pressão; portanto, o sinal de diferença de pressão também pode ser convertido.
Reply #32018-04-13
O modelo com duas flanges é chamado de transmissor de diferença de pressão, certo? Há também uma placa perfurada no meio. O medidor de vazão por diferença de pressão é baseado na instalação de um elemento que cria resistência ao fluxo no tubo de circulação. Quando o fluido passa por esse elemento, gera-se uma diferença de pressão. Existe uma relação numérica definida entre essa diferença de pressão e o volume de fluxo do fluido. Ao medir o valor dessa diferença de pressão, é possível determinar o volume de fluxo do fluido, que é então convertido em sinal elétrico para ser transmitido.
Reply #42018-04-13
O valor da pressão pode ser convertido em altura do nível de líquido. Os transmissores atuais conseguem converter diretamente o nível de líquido, ou então é possível fazer a conversão por meio de sinais analógicos no terminal.
Reply #52018-04-13
Utilizando a fórmula de pressão ΔP = ρgh, é possível calcular o valor de ΔP em um transmissor de duas flanges. Por exemplo, no caso da medição do nível de líquido, sabendo-se a densidade do meio ρ e a aceleração gravitacional g, é possível determinar a altura do meio. Claro, os transmissores geralmente emitem um sinal de 4-20mA. Ao conectá-los ao DCS, e considerando a faixa correspondente, é possível saber o valor no local também
Reply #62018-04-13
P=ρGH → H=P/ρG. O nível do líquido é geralmente expresso em porcentagem. A magnitude da pressão corresponde à magnitude do nível do líquido; portanto, as mudanças na pressão correspondem às mudanças no nível do líquido. O valor teórico da pressão que define a altura correspondente do nível de líquido é, na verdade, o limite estabelecido; assim, a porcentagem exibida representa a porcentagem do nível de líquido.
Reply #72018-04-13
É necessário medir a pressão em níveis alto e baixo, fazer cálculos com os dados obtidos e transmitir os sinais para o controle central
Reply #82018-04-13
Porque todos esses elementos de medição finais de que você fala são valores de pressão ou diferença de pressão; trata-se apenas de saber como converter esses valores de pressão ou diferença de pressão, por meio de fórmulas matemáticas apropriadas, no sistema de controle, transformando-os em valores indicativos mais fáceis de entender.
Reply #92018-04-16
Esse “h” representa a altura do nível do líquido, certo? Como é que esse tráfego é medido? ?
Reply #102018-04-22
O amigo de cima já explicou claramente a relação entre a pressão e a altura do nível do líquido. A medição do fluxo por meio da diferença de pressão é chamada de medidor de vazão por diferença de pressão. Além do transmissor de diferença de pressão, é necessário usar também um dispositivo de restrição que utilize o mesmo princípio, como placas orificiais, válvulas de tipo “bar”, tubos de velocidade constante… Existem muitos tipos desses dispositivos. O elemento de regulação é instalado dentro do tubo; quando o fluxo passa por ele, é gerada uma diferença de pressão. Esse valor de diferença de pressão é medido por um transmissor, que o registra e o transmite. A relação mais simples é que a diferença de pressão e o fluxo estão relacionados por meio da função de raiz quadrada; existem muitos artigos sobre isso
Reply #112018-04-23
A saída da flange é obtida a partir de duas pressões; após cálculos internos, é gerado um sinal de 4-20mA, que corresponde à diferença de pressão no tubo correspondente
Reply #122018-11-19
A medição do fluxo exige o uso de um elemento de restrição de vazão. Quando o fluido passa por esse elemento, cria-se uma diferença de pressão antes e depois dele. A velocidade do fluido é diretamente proporcional à raiz quadrada dessa diferença de pressão. Cada elemento de restrição de vazão possui seu próprio intervalo de medição, bem como o valor correspondente de diferença de pressão para esse intervalo. O intervalo de medição dos transmissores de dupla flange ou de diferença de pressão deve ser compatível com o valor de diferença de pressão projetado para o elemento de restrição de vazão. Além disso, é necessário realizar um cálculo de raiz quadrada no circuito; esse cálculo pode ser feito no próprio transmissor ou no DCS. No entanto, não se deve realizar o cálculo de raiz quadrada mais de uma vez.
Reply #132018-11-21
Aprendi *{:3_48:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.