Quais são as causas das flutuações na temperatura do termômetro do tanque de reação?

2018-04-14View Original

Thread Content

Nos últimos dias, percebeu-se que a temperatura no termômetro do tanque de reação oscilava constantemente. Verificou-se que não havia problemas com os cabos elétricos, e trocar o óleo térmico também não adiantou. Realmente não sei onde está o problema. Há tolueno dentro do tanque, e a temperatura fica basicamente entre 15 e 115. Peço ajuda aos especialistas
Reply #22018-04-14
"O termômetro está apresentando flutuações? "O termômetro está apresentando flutuações? "“O termômetro está apresentando flutuações”, é verdade? . . A primavera está chegando, com flores por toda parte. Acho que “é a primavera, e os animais estão em época de acasalamento, querendo se relacionar, não é?” Instale mais um, e dê para um amigo testar. .
Reply #32018-04-14
Primeiro, você precisa observar a curva, ver como ela oscila. Se houver subidas e descidas bruscas, provavelmente se trata de problemas relacionados à linha de transmissão, às variações de temperatura, às barreiras de segurança ou a picos de tensão. Se houver um aumento ou diminuição lenta, na maioria das vezes é um problema de processo. Se não for possível encontrar a causa, pode-se usar o método de substituição; a maioria dos termômetros possui um invólucro.
Reply #42018-04-15
Nesta estação, os termômetros não funcionam direito; ficam mostrando valores errados o tempo todo. É preciso ficar de olho nisso
Reply #52018-04-15
O processo sempre foi assim; foram apenas recentemente que começaram a surgir flutuações
Reply #62018-04-15
Não há termômetro bimetalico disponível no local? Se não houver, é possível remover temporariamente o transmissor remoto e instalar um local, para que a equipe técnica possa observar as flutuações no local. Se as flutuações continuarem intensas, então o problema não está no instrumento; nesse caso, é preciso investigar as causas dentro do próprio processo
Reply #72018-04-17
Verificar a isolação dos fios, em relação ao terra, à carcaça, etc. Além disso, a descrição é muito simplista: que tipo de termômetro, configuração dos fios, etc.
Reply #82018-04-17
Será que há algum problema com as barreiras de segurança e os componentes responsáveis pelo fluxo dos fluidos? Verifique isso
Reply #92018-04-17
Termômetro de termopar. Já troquei um. Vamos ver como fica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.