Os medidores de vazão de tipo “vortex” devem ser instalados em locais com o mínimo de vibrações e impactos possíveis. A frequência de vibração no local de instalação deve estar entre 5 e 20 Hz, sendo que a aceleração de vibração não deve exceder 1g. Caso contrário, são necessárias medidas para reduzir as vibrações. Por exemplo, instalar suportes fixos no tubo, na área onde o medidor de vazão está instalado, para absorver as vibrações. ④ Locais perigosos: Os medidores de vazão à prova de explosão instalados em locais perigosos devem atender à norma de proteção contra explosões iaIICT1-6. Os instaladores devem obedecer incondicionalmente às “Regras de Segurança Elétrica em Locais de Risco de Explosão da República Popular da China”, seguindo rigorosamente os requisitos para a instalação de equipamentos elétricos à prova de explosões. O local de instalação do medidor de vazão por efeito de vórtice deve contar com espaço suficiente ao seu redor. Nos casos em que o medidor é instalado em altura, deve haver uma plataforma de trabalho para facilitar sua instalação e manutenção. Além disso, para facilitar as inspeções de manutenção, deve haver tomadas de corrente alternada de 220 V nas proximidades, para uso dos instrumentos de medição. O medidor de vazão deve ser instalado em ambientes internos. Quando é necessário instalá-lo do lado de fora, devem ser adotadas medidas de proteção contra raios solares e umidade. O local de instalação do medidor deve ficar longe de motores de alta potência, conversores de frequência, transformadores de alta potência e transmissores de rádio. Caso contrário, isso pode causar problemas no funcionamento do instrumento. O medidor de vazão tipo “vortex” possui tela LCD que exibe em tempo real a temperatura, a pressão, o vazão instantâneo e o volume total de fluido medido. Ele também possui funções de compensação de temperatura e pressão. Ao medir gases ou vapores, a compensação é feita com base nas temperaturas e pressões medidas, garantindo assim que o vazão não seja afetado pelas variações de temperatura e pressão, que por sua vez podem alterar a densidade do gás e, consequentemente, a precisão do medidor. Teste estático do medidor de vazão por turbina de vórtices: Mede a corrente estática, com uma resistência padrão em série a 24V; a medição é feita com um multímetro digital ou com um indicador local. Sem sinal de fluxo, a corrente estática é de 4 mA, e o indicador no local fica na posição de 0%. Caso haja desvios, é possível ajustar o potenciômetro W1. No entanto, antes de fazer esse ajuste, é necessário usar um osciloscópio ou um frequencímetro para verificar se não há sinal de frequência (onda quadrada). Isso garante que o conversor de corrente em frequência esteja sem entrada, tornando assim o ajuste para zero significativo. Quando a placa de coeficientes não está conectada, é possível ajustar diretamente o W1 para realizar o zeroamento. Detecção dinâmica de medidores de vazão por tipo “vortex”: A detecção dinâmica refere-se à realização da medição quando há entrada de sinal no transmissor. Insira o sinal de limite de fluxo máximo; a frequência de saída será de TP41000Hz. Nesse caso, o circuito de conversão de frequência em corrente deve fornecer uma saída no valor máximo. A corrente de saída do transmissor deve ser de 20mA DC. Caso haja alguma diferença, é possível ajustar o potenciômetro W2 para que a saída fique igual a 20mA DC. Geralmente, para alterar a faixa de medição durante o uso, basta calcular o valor de KB; ao ajustar esse valor no interruptor de codificação, é possível modificar a faixa de vazão do transmissor, sem a necessidade de ajustar o potenciômetro W2. Método de teste simulado para medidores de vazão de tipo vortex: nos testes de circuito realizados em laboratório, pode-se utilizar o método de teste simulado. Substitua o sinal da sonda pelo sinal do gerador de frequência. A extremidade de blindagem da saída do gerador de frequência não deve ser conectada a nenhum terminal, mas sim ao terminal de terra comum. A extremidade de saída do sinal pode ser conectada a qualquer um dos terminais de entrada da placa de amplificação. A frequência do sinal de saída do gerador de frequência é ajustada dentro da faixa de frequência especificada no certificado de conformidade do transmissor. A amplitude do sinal aumenta ligeiramente quando a frequência é alta; em geral, ela pode ser mantida entre 1 e 2 VPP, de modo que seja possível provocar uma resposta do circuito de amplificação.