HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como calibrar o sinal de onda quadrada no circuito do medidor de vazão por efeito de vórtice de saída pulsada

2018-04-17View Original

Thread Content

Como calibrar o sinal de onda quadrada no circuito do medidor de vazão por turbina de pulso: nos medidores de vazão por turbina de pulso, quando não há sinal de vazão, utiliza-se um osciloscópio (ou frequencímetro) para verificar se não há saída de pulsos entre os terminais TP3-N1-2 na placa de amplificação. Nesse caso, é possível ajustar o potenciômetro de zero W4 para que a corrente de saída do sensor seja de 4 mA DC. Quando é inserido um sinal de pulso de fluxo no valor máximo (entre qualquer um dos terminais de entrada da placa de amplificação e o terminal N1-2), deve haver uma saída de sinal de pulso de 1000Hz entre os terminais TP4 e N1-2. É possível ajustar a corrente de saída do sensor para 20mA DC, através do potenciômetro de escala W3. Ao alterar a escala, é necessário redefinir os coeficientes KB e J. Quando o fluxo real é menor que o limite mínimo detectado pelo sensor, a forma de onda do sinal emitido entre os terminais TP1-N1-2 no circuito de amplificação, medida com um osciloscópio, deve ser aproximadamente linear. O nível máximo de ruído não deve exceder 100 mVpp. É possível alcançar um nível de ruído de 0 mVpp < nível de ruído ≤ 100 mVpp, sem fluxo de fluido, ajustando o potenciômetro de ganho W1. Quando o fluxo real é maior que o limite mínimo do sensor, o sinal emitido entre os terminais TP3-N1-2, medido com um osciloscópio, deve ser um quadrado de pulso contínuo e ininterrupto. Se o sinal for intermitente ou inexistente, é possível obter um sinal de onda quadrada com pulsos contínuos, ajustando o potenciômetro de sensibilidade W2. Quando não há fluxo ou o fluxo é inferior ao valor mínimo, se houver uma saída de sinal em forma de onda quadrada intermitente, isso geralmente é causado por interferências vibratórias. É possível ajustar o valor de W2 de modo a que não haja mais saída de sinal. Na placa de amplificação, existem dois interruptores de atenuação que permitem ajustar o tempo de atenuação do sinal de saída, reduzindo as flutuações do mesmo e estabilizando a corrente de saída. O medidor de vazão por turbina de vórtice emite sinais de pulso e sinais de corrente? Qual desses dois produtos tem melhor desempenho? Aquele que é barato? Antes de serem enviados para o mercado, os medidores de vazão de tipo “vortex” são ajustados e calibrados. O coeficiente de vazão K é então indicado na placa identificativa do produto. Seu significado físico: em condições de 1 atmosfera e 20°C, é o número de pulsos gerados por litro de fluido que passa pelo sensor (1/L). Ao instalar o sensor, deve-se converter o coeficiente de vazão K em coeficiente do instrumento Kt, de acordo com as condições de uso e a unidade de medida desejada, e esse valor deve ser definido nos instrumentos ou dispositivos associados que necessitam desse coeficiente. Como calibrar o sinal de onda quadrada no circuito do medidor de vazão por turbina de pulso: A parte elétrica do medidor de vazão por turbina de pulso é composta por placas de amplificação. Ao ajustar a sensibilidade dessas placas, é possível reduzir as vibrações e outros tipos de interferências. Isso evita que, em ambientes com vibrações intensas, ocorra um disparo errado do sinal, o que causaria medições imprecisas. O potenciômetro de ajuste de sensibilidade W2 já está ajustado na posição correta na saída da fábrica. O objetivo do ajuste no local é permitir que os instrumentos se adaptem às condições de trabalho, de modo que funcionem da melhor maneira possível. Dessa forma, os sensores conseguem gerar sinais regulares, com baixo nível de interferências elétricas e mecânicas, nas condições de uso. A intensidade do sinal de vórtice (amplitude do sinal) é adequada, os sinais pulsados do circuito estão conectados de forma uniforme, sem ocorrência de sinais perdidos ou de disparos múltiplos. O padrão para atender aos requisitos técnicos a é o seguinte: a forma de onda do sinal observada no ponto de medição do amplificador TP1 deve ser uma onda senoidal relativamente regular (com um nível de ruído não muito alto). A frequência do sinal é estável e varia com o fluxo. Se o sinal TP1 estiver anormal, deve-se melhorar a conexão à terra para eliminar as interferências elétricas, reduzir o impacto dos ruídos causados por vibrações mecânicas ou corrigir problemas como um alinhamento inadequado das tubulações ou a instalação incorreta das juntas de flange, a fim de melhorar a qualidade do sinal. Como calibrar o sinal de onda quadrada no circuito do medidor de vazão por efeito de vórtice com saída pulsada: para que os sinais pulsados gerados sejam uniformes e contínuos, sem ocorrência de disparos indesejados, pode-se utilizar um osciloscópio de dois canais para observar simultaneamente as formas de onda de TP2 e TP3. Dessa forma, é possível ajustar os potenciômetros de ganho W1 e de sensibilidade de disparo W2 de maneira coordenada, a fim de alcançar o resultado desejado. O ajuste deve ser feito primeiro sem fluxo de fluido. Abra a tampa frontal do sensor e use um osciloscópio para observar a forma de onda de TP3. Se houver um sinal em forma de onda quadrada quando não há fluxo de fluido, gire o potenciômetro W2 no sentido anti-horário para reduzir a sensibilidade, até que os pulsos desapareçam. Quando as vibrações no local são pequenas e a velocidade do fluxo do meio também é baixa, se a sensibilidade estiver ajustada de forma excessivamente baixa, pode não haver ondas quadradas de pulso quando há fluxo. Nesse caso, deve-se girar o W2 no sentido horário, até que a sensibilidade seja aumentada o suficiente para que se obtenha uma saída de pulsos normal, com o fluxo no tubo sendo igual ao valor mínimo de medição. Portanto, deve-se levar em consideração essas duas situações, ajustando a posição do W2 de modo que não haja saída de pulsos quando não há fluxo, e que haja uma saída normal de pulsos quando o fluxo está no limite mínimo de medição.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.