Gostaria que os mestres ajudassem a descrever essa lógica. Deveria ser suficiente que qualquer uma dessas condições fosse atendida para que a válvula de interrupção se fechasse. Por que usar “e”? E então, o que significa TRIP? Obrigado a todos
Este diagrama está incompleto: no lado esquerdo, deveriam estar indicados os estados válidos de cada sinal (0 válido ou 1 válido); no lado direito, deveria estar indicado se o desligamento ocorre com energia ligada ou com energia desligada.
Não, isso é o que é exibido no sistema SIS. É difícil entender direito
Atualmente, todos os SIS devem ser de tipo segurança contra falhas, ou seja, ficam energizados em condições normais e desligam-se em caso de intertravamento. O tipo de segurança contra falhas utiliza lógica negativa, ou seja, 0 significa intertravamento, enquanto 1 significa funcionamento normal; por isso, é utilizado o operador “and”. Além disso, TRIP significa sair do veículo ou parar.
“and” significa que todas as condições devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Pergunte sobre o processo
Então, se não se olhar para os desenhos técnicos, como saber se isso realmente representa segurança intrínseca? Como avaliar essa lógica? Obrigado, não entendo
As normas atuais exigem que o design dos SIS seja de tipo à prova de falhas. Quanto à avaliação, é muito simples: basta verificar se o último elemento da interconexão é uma porta AND ou uma porta OR. Se for uma porta AND, então trata-se de uma interconexão de tipo 0, que pertence à lógica negativa, sendo, portanto, do tipo seguro em caso de falha ; Se for uma porta OR, então é um acoplamento de 1, que pertence à lógica positiva.
Há também intertravamentos em que a ação só ocorre quando todas as condições são atendidas; nesse caso, deve ser um “and”
Quando se diz que todas as condições habituais são atendidas, significa que somente quando todas as condições estão satisfeitas é que não ocorre intertravamento; se uma delas não for atendida, ocorre intertravamento. Em vez de dizer que a intertravamento ocorre somente quando todas as condições são atendidas.
Este diagrama é apenas um esquema de exibição no computador principal. Se, internamente, for utilizado um bloco lógico AND, então a condição de acionamento será necessariamente 0; se for utilizado OR, a condição de acionamento será necessariamente 1. O importante é verificar como a lógica no computador secundário está estruturada
Isso deve ser a lógica implementada no SIS; muitos SIS utilizam uma lógica inversa, usando 0 para acionar o bloqueio. Veja, se apenas uma das condições antes do AND for 0, então a saída do AND será 0, o que acionará o desligamento da válvula.
Essa lógica deveria ser a contralógica: o papel de 0 e 1 é oposto. Ou seja, quando a condição é 0, ocorre o acionamento do bloqueio
Usar AND significa que, se uma das condições for atendida, o resultado de 0*1*1*1*1*1 será 0; nesse caso, a intertravamento é acionado e a válvula se fecha
Porque, em condições normais, o valor é 1; em condições anormais, é 0. Portanto, é necessário usar o operador “and”, ou seja, se houver 0, então o resultado será 0 – nesse caso, a saída de intertravamento será válida.
Segurança contra falhas e descrição lógica não têm uma relação necessária! Consulte as normas relevantes.