Perguntas sobre intertravamento

2018-04-18View Original

Thread Content

Gostaria que os mestres ajudassem a descrever essa lógica. Deveria ser suficiente que qualquer uma dessas condições fosse atendida para que a válvula de interrupção se fechasse. Por que usar “e”? E então, o que significa TRIP? Obrigado a todos
Reply #22018-04-18
Este diagrama está incompleto: no lado esquerdo, deveriam estar indicados os estados válidos de cada sinal (0 válido ou 1 válido); no lado direito, deveria estar indicado se o desligamento ocorre com energia ligada ou com energia desligada.
Reply #32018-04-18
Não, isso é o que é exibido no sistema SIS. É difícil entender direito
Reply #42018-04-18
Atualmente, todos os SIS devem ser de tipo segurança contra falhas, ou seja, ficam energizados em condições normais e desligam-se em caso de intertravamento. O tipo de segurança contra falhas utiliza lógica negativa, ou seja, 0 significa intertravamento, enquanto 1 significa funcionamento normal; por isso, é utilizado o operador “and”. Além disso, TRIP significa sair do veículo ou parar.
Reply #52018-04-18
“and” significa que todas as condições devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Pergunte sobre o processo
Reply #62018-04-19
Então, se não se olhar para os desenhos técnicos, como saber se isso realmente representa segurança intrínseca? Como avaliar essa lógica? Obrigado, não entendo
Reply #72018-04-19
As normas atuais exigem que o design dos SIS seja de tipo à prova de falhas. Quanto à avaliação, é muito simples: basta verificar se o último elemento da interconexão é uma porta AND ou uma porta OR. Se for uma porta AND, então trata-se de uma interconexão de tipo 0, que pertence à lógica negativa, sendo, portanto, do tipo seguro em caso de falha ; Se for uma porta OR, então é um acoplamento de 1, que pertence à lógica positiva.
Reply #82018-04-19
Há também intertravamentos em que a ação só ocorre quando todas as condições são atendidas; nesse caso, deve ser um “and”
Reply #92018-04-19
Quando se diz que todas as condições habituais são atendidas, significa que somente quando todas as condições estão satisfeitas é que não ocorre intertravamento; se uma delas não for atendida, ocorre intertravamento. Em vez de dizer que a intertravamento ocorre somente quando todas as condições são atendidas.
Reply #102018-04-19
Este diagrama é apenas um esquema de exibição no computador principal. Se, internamente, for utilizado um bloco lógico AND, então a condição de acionamento será necessariamente 0; se for utilizado OR, a condição de acionamento será necessariamente 1. O importante é verificar como a lógica no computador secundário está estruturada
Reply #112018-04-19
Isso deve ser a lógica implementada no SIS; muitos SIS utilizam uma lógica inversa, usando 0 para acionar o bloqueio. Veja, se apenas uma das condições antes do AND for 0, então a saída do AND será 0, o que acionará o desligamento da válvula.
Reply #122018-04-29
Essa lógica deveria ser a contralógica: o papel de 0 e 1 é oposto. Ou seja, quando a condição é 0, ocorre o acionamento do bloqueio
Reply #132018-04-29
Usar AND significa que, se uma das condições for atendida, o resultado de 0*1*1*1*1*1 será 0; nesse caso, a intertravamento é acionado e a válvula se fecha
Reply #142018-05-04
Porque, em condições normais, o valor é 1; em condições anormais, é 0. Portanto, é necessário usar o operador “and”, ou seja, se houver 0, então o resultado será 0 – nesse caso, a saída de intertravamento será válida.
Reply #152018-05-05
Segurança contra falhas e descrição lógica não têm uma relação necessária! Consulte as normas relevantes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.