Quando a válvula é aberta para mais de 50%, a medição do fluxo indica um valor acima do limite permitido. Quando a válvula é aberta para mais de 90%, o fluxo começa a diminuir, chegando a cerca de 60%. Verificou-se que há algum problema com a válvula. O mesmo fenômeno ocorre quando se utiliza o bypass da válvula para regular o fluxo (há nitrogênio nos tubos; atualmente, o sistema está em modo de descarga, e a diferença de pressão é grande, o que faz com que o fluxo exceda o limite permitido. Em condições normais, isso não acontece)
Parece que apenas quando a abertura da válvula está abaixo de 90% é que se trata de um fluxo falso; faz ainda mais sentido que sinais falsos surjam quando a válvula não está completamente aberta.
Ou então, quando o tráfego aumenta, as vibrações nos canais aumentam, causando sinais falsos
Parece que essa condição de operação não é adequada para medidores de tipo vórtice. Por que então não se utiliza placas de orifício ou venturis?
Que tipo de medidor de vazão está sendo utilizado aqui? É um medidor de diferença de pressão?
A velocidade do fluxo está muito alta. Veja se é isso
Se a válvula deve ser instalada antes ou depois do medidor de vazão, essa é uma questão crucial. Se houver uma válvula de regulação a montante do medidor de vazão tipo “vortex”, é necessário que haja um trecho de tubo reto com 50 vezes o diâmetro da própria válvula entre ela e o medidor de vazão. Vamos ver se é esse o seu caso.
Se o medidor de vazão for escolhido com capacidade insuficiente, todos os sensores de tipo “vortex street” apresentarão um comportamento inverso: ou seja, quando o fluxo ultrapassa a capacidade de medição do aparelho, o fluxo continua a aumentar, mas a leitura do sensor diminui.
Esse fenômeno pode ser causado por mudanças na pressão e pela alta velocidade do fluxo no tubo. Vale verificar a escolha do modelo adequado