O medidor de vazão eletromagnético indica 0

2018-04-19View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por p156 em 19/04/2018, às 22:00. Após a implantação da nova tabela, o tráfego continuou a ser exibido como 0. O medidor de vazão eletromagnético é reutilizado, com DN150. Já o tubo tem DN120. Será que isso tem alguma relação? A direção do fluxo é da esquerda para a direita, em direção ao topo.
Reply #22018-04-19
Medidor de vazão eletromagnético dn150, tubulação 120, é preciso fazer um redutor de diâmetro para ter um trecho de tubo reto, caso contrário, como você poderá instalá-lo? Mesmo que o trecho em linha reta não atenda aos requisitos, o valor não deve ser 0. Verifique se há algum alerta relacionado aos tubos vazios; se houver, desative a detecção de tubos vazios.
Reply #32018-04-19
E também, não tente medir água desionizada ou algo do tipo; a condutividade é muito baixa e não é possível fazer a medição.
Reply #42018-04-19
Esses canos são tão bons que não sei o que dizer.
Reply #52018-04-20
Que tipo de meio está sendo medido? Parece que se trata de água em circulação nos tubos. O medidor de vazão eletromagnético precisa estar conectado à terra; por que então não há anel de aterramento? Mas, ao olhar, parece ser aço inoxidável; por favor, descreva bem as condições de uso para que seja possível fazer um julgamento preciso.
Reply #62018-04-20
É preciso verificar se o meio é condutor de eletricidade e se as configurações dos parâmetros estão corretas
Reply #72018-04-20
É água em circulação, usa um conector de aço inoxidável, não há aterramento. Isso tem alguma importância?
Reply #82018-04-20
Este tópico foi editado pela última vez por myface em 2018-4-20 às 14:16. Primeiro, há um problema com a sua instalação; consulte a imagem abaixo. Além disso, normalmente é feita uma instalação de redução de diâmetro. No seu caso, devido à instalação de aumento de diâmetro, o trecho de tubo reto também deve ser calculado com base no comprimento do tubo DN150. Em seguida, verifique se a condutividade elétrica do meio atende aos requisitos de medição. Além disso, o limite inferior de medição para DN150 é de aproximadamente 12 m3/h; o limite inferior adequado para a faixa de medição deve ser acima de 80 m3/h. O fluxo de vocês está abaixo desse limite?
Reply #92018-04-20
Essa instalação está bem irregular, não é? Não se pode instalar o medidor de vazão atrás da válvula? Dessa forma, mesmo que haja mudança no diâmetro do tubo, pelo menos teríamos um trecho suficientemente reto. Caso contrário, é muito provável que ocorra uma instalação inadequada do tubo
Reply #102018-04-23
:A instalação do L é realmente revolucionária: válvulas, expansores, redutores, cotovelos! As imagens no 9º andar são bastante detalhadas; com certeza é preciso corrigir a instalação. Em seguida, há o problema da condutividade do meio: ela precisa ser maior que 20 μS/cm. Os instrumentos podem indicar os valores de condutividade, como, por exemplo, alguns conversores apresentam parâmetros relacionados à relação entre os tubos vazios. Entre em contato com o fabricante após corrigir a instalação.
Reply #112018-04-23
Há algum problema com a conexão? Os medidores de vazão eletromagnéticos mais avançados permitem distinguir entre sinal de frequência e sinal de corrente. Além disso, a corrente também pode ser ativa ou passiva
Reply #122018-04-23
Há muitos problemas com a instalação: as válvulas são instaladas posteriormente, e ainda há curvas no caminho. O trecho de tubo reto é extremamente insuficiente. Se for possível garantir que o tubo esteja completamente preenchido, pode-se tentar aumentar o valor do limite para tubos vazios, para 500 ou mais.
Reply #132018-04-24
Você precisa ter certeza de que seu medidor de vazão não está quebrado? Se não houver problemas, mesmo que a instalação não seja feita corretamente, não ocorrerá o valor 0. Se não houver conexão com a terra, no máximo ocorrerá instabilidade no fluxo
Reply #142018-04-24
O tubo verde é para água de circulação; há um problema na localização da instalação: DN5 na parte da frente e DN3 na parte de trás. É necessário que haja uma certa distância em linha reta entre eles, além de garantir que o tubo esteja sempre cheio. Mas esse valor de 0 que você vê deve ter relação com a instalação, e não com o valor 1 ; Primeiro, verifique o aterramento. Se o aterramento não for feito corretamente, isso pode afetar o contato elétrico entre o meio a ser medido e a carcaça do sensor. 2 ; Depois, verifique se o sensor está danificado. Às vezes, sujeiras presentes nas tubulações de circulação também podem cobrir o sensor, impedindo que as extremidades elétricas detectem o meio. 3 ; Não é possível determinar se se trata de um medidor com 4 eletrodos ou com 2 eletrodos. Se for um medidor com 4 eletrodos, existe um terminal de detecção do tubo vazio; esse terminal pode ser substituído, fazendo com que o medidor pense que o tubo está vazio. 4 ; Verifique se há algum problema com os cabos, ou veja se o sistema DCS é eficaz o suficiente para manter uma tensão constante, por exemplo.
Reply #152018-04-24
Este tópico foi editado pela última vez por “Nome não definido” em 24/04/2018, às 19:13. Os tubos verdes representam a água de circulação. Há um problema na localização da instalação: o diâmetro do tubo é DN5 na parte frontal e DN3 na parte traseira. É necessário deixar uma certa distância entre os tubos, de modo que eles fiquem completamente cheios de água. Mas esse valor de 0 que você vê deve ter relação com a instalação, e não com o valor 1 ; Primeiro, verifique o aterramento. Se o aterramento não for feito corretamente, isso pode afetar o contato elétrico entre o meio a ser medido e a carcaça do sensor. 2 ; Depois, verifique se o sensor está danificado. Às vezes, sujeiras presentes nas tubulações de circulação também podem cobrir o sensor, impedindo que as extremidades elétricas detectem o meio. 3 ; Não é possível determinar se se trata de um medidor com 4 eletrodos ou com 2 eletrodos. Se for um medidor com 4 eletrodos, existe um terminal de detecção do tubo vazio; esse terminal pode ser substituído, fazendo com que o medidor pense que o tubo está vazio. 4 ; Verifique se há algum problema com os cabos, ou veja se o sistema DCS está fornecendo algum valor constante ou algo do tipo.
Reply #162018-04-25
Obrigado por todas as respostas:handshake
Reply #172018-04-26
Fico triste ao ver a foto. Quem ensinou a fazer isso? . O trecho de tubo reto não atende aos requisitos: não há conexão à terra. O meio é condutor? Qual é o fluxo? Qual é a velocidade do fluxo? Será que esse trecho de tubo antigo atende aos requisitos? A propósito, quero falar sobre esse tubo de proteção seu. . A empresa não tem engenheiros? Deixar que façam as coisas dessa maneira, sem planejamento algum. .
Reply #182018-04-27
Primeiro, verifique se a condutividade do material a ser testado atende aos requisitos do medidor de vazão. Em seguida, confira se o fluxo real é maior que o valor mínimo indicado pelo medidor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.