Thread Content
Há um interruptor de proximidade de três fios na fábrica que precisa ser conectado à placa DI do DCS. O problema é que o próprio ponto DI já fornece uma tensão de 24V. Quando o interruptor de proximidade de três fios é acionado, ele também gera uma tensão de 24V, o que impede que o DCS receba os sinais corretamente. Como é que se deve tratar isso da melhor maneira? Agora, eu coloquei uma fonte de alimentação de 24V externa ao interruptor de proximidade. O cabo de sinal é conectado a um relé, e o terminal normalmente aberto do relé está conectado ao ponto DI. Mas parece que isso não é muito científico, não é? Por favor, possam me dar algumas orientações. Obrigado. (Na verdade, é um interruptor de proximidade de sistema de quatro fios; não sei qual é a função do fio branco.) )
Acho que é um interruptor de proximidade, com saída de controle em três níveis; ou seja, a extremidade de sinal emite níveis de tensão altos e baixos, como 0/12V. . . Sinal de nível, conectado à extremidade de sinal do relé, faz com que a ativação/desativação do relé seja controlada.
Acho que não existe. No sistema de três fios, existem apenas o polo positivo da fonte de alimentação, o terminal comum e o terminal de contato. Basta conectar o terminal comum e o terminal de contato ao sistema; basta conectar o terminal comum a 24V
Os pontos DI do cartão DCS podem ter contatos secos passivos ou sinais ativos de 24V; basta alterar a configuração ou os cabos para resolver isso
Pontos de contato secos e pontos de contato úmidos podem ser trocados entre si. Um relé serve justamente para transformar os pontos de contato úmidos em pontos de contato secos, o que também é possível.