Gente experiente, podem me ajudar a analisar por que o manômetro quebrou?

2018-04-20View Original

Thread Content

Os medidores de pressão da água de circulação nos condensadores, no quarto andar da oficina (mais de 10 unidades), estão todos quebrados! A pressão normal da água de circulação é de 0,2 MPa. Será que, quando a oficina é ligada ou desligada, a bomba de circulação da água é desativada, causando o refluxo da água pelos canos e, assim, criando uma pressão negativa?
Reply #22018-04-20
É possível que, ao parar a bomba, seja formado um efeito de martelo d’água que danifique o manômetro.
Reply #32018-04-20
Pode ser causado por pressão negativa. Se a bomba de água do circuito não possuir válvula de retenção, ao desligar a bomba, o tubo de entrada e o tubo de retorno voltam a se encher de água ao mesmo tempo, podendo até ocorrer um efeito de sifão. A pressão negativa gerada instantaneamente pode danificar o manômetro.
Reply #42018-04-20
Os danos são ainda bastante graves. Pelo estado dos tubos ondulados, parece que houve uma grande pressão negativa, o que exige uma inspeção cuidadosa da bomba e das válvulas.
Reply #52018-04-20
Não importa se é pressão positiva ou negativa; talvez sejam os reacionários causando estragos. . . Parabéns, parabéns ao manômetro! Nasceu de maneira grandiosa, morreu com honra, e seu corpo ainda pode ser usado para vossas dissecações. . . . . . :P
Reply #62018-04-21
"A bomba foi desligada, causando o refluxo da água nos canos? ? ? A bomba está desligada, então por que a água nos canos volta para fora? Que força maligna é essa que faz a água fluir para trás? Olhando para o tubo de mola, não dá para ver nada sobre o fluxo reverso. Como é que o fluido circula pelo tubo? Desenhe um esquema e indique onde deve ser instalado o manômetro. . .
Reply #72018-04-21
Há medidores de pressão por volta de 10 yuan; existe algum que custe 2000 yuan? Se houver, então envie ao irmão um presente generoso de 2000 yuan. O irmão vai lhe dar uma dica que vai garantir que o relógio não funcione por 10.000 anos. :P
Reply #82018-04-21
A bomba de água de circulação não deveria ficar sempre ligada? Por que ela é desligada? Verifique se a bomba de água de circulação parou de funcionar devido a algum problema, e depois veja se há outros problemas
Reply #92018-04-21
Isso é possível: pode ser que haja um defeito no ponto zero ou no valor máximo de medição; além disso, a agulha pode estar deformada
Reply #102018-04-21
Isso é possível: pode ser que haja um defeito no ponto zero ou no valor máximo de medição; além disso, a agulha pode estar deformada
Reply #112018-04-22
Mude para uma faixa de medição maior, ou substitua por um transdutor de pressão, para resolver o problema de forma permanente
Reply #122018-04-22
As linhas de água em circulação costumam ser bastante longas e grossas. Por isso, a massa da água é muito grande, e sua inércia e energia cinética também são enormes. Se essa água for parada, certamente será gerado um efeito de “martelo d’água” positivo à frente, enquanto atrás ocorrerá um efeito de “martelo d’água” negativo, ou seja, um fenômeno de vácuo. Nas imagens, os molas dos manômetros estão dobradas para dentro, o que se deve à enorme pressão negativa exercida
Reply #132018-04-26
Tanto um aumento súbito quanto uma queda súbita na pressão são possíveis. Parece que a força é considerável. As bombas de água de circulação geralmente possuem válvulas de retenção, não é? Quando a máquina para de funcionar, a água de circulação para de fluir e esfria. A queda de temperatura também pode causar pressão dentro dos tubos. A probabilidade de ocorrência de efeito “water hammer” é pequena, já que a pressão na rede é de apenas 2 quilos; não é possível que ocorra um impacto devido ao efeito water hammer em tão pouco tempo. Parece que a possibilidade de haver pressão negativa é maior.
Reply #142018-04-29
Quando o tubo de mola é pressionado, ele se expande para fora. Na imagem, porém, o tubo de mola está curvado para dentro, o que indica que a causa é uma pressão negativa. A probabilidade maior é que seja o efeito do “martelo d’água”, que gera pressão negativa. Portanto, é necessário instalar uma válvula de fechamento lento para evitar esse efeito na saída da bomba.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.