Os medidores de pressão da água de circulação nos condensadores, no quarto andar da oficina (mais de 10 unidades), estão todos quebrados! A pressão normal da água de circulação é de 0,2 MPa. Será que, quando a oficina é ligada ou desligada, a bomba de circulação da água é desativada, causando o refluxo da água pelos canos e, assim, criando uma pressão negativa?
É possível que, ao parar a bomba, seja formado um efeito de martelo d’água que danifique o manômetro.
Pode ser causado por pressão negativa. Se a bomba de água do circuito não possuir válvula de retenção, ao desligar a bomba, o tubo de entrada e o tubo de retorno voltam a se encher de água ao mesmo tempo, podendo até ocorrer um efeito de sifão. A pressão negativa gerada instantaneamente pode danificar o manômetro.
Os danos são ainda bastante graves. Pelo estado dos tubos ondulados, parece que houve uma grande pressão negativa, o que exige uma inspeção cuidadosa da bomba e das válvulas.
Não importa se é pressão positiva ou negativa; talvez sejam os reacionários causando estragos. . . Parabéns, parabéns ao manômetro! Nasceu de maneira grandiosa, morreu com honra, e seu corpo ainda pode ser usado para vossas dissecações. . . . . . :P
"A bomba foi desligada, causando o refluxo da água nos canos? ? ? A bomba está desligada, então por que a água nos canos volta para fora? Que força maligna é essa que faz a água fluir para trás? Olhando para o tubo de mola, não dá para ver nada sobre o fluxo reverso. Como é que o fluido circula pelo tubo? Desenhe um esquema e indique onde deve ser instalado o manômetro. . .
Há medidores de pressão por volta de 10 yuan; existe algum que custe 2000 yuan? Se houver, então envie ao irmão um presente generoso de 2000 yuan. O irmão vai lhe dar uma dica que vai garantir que o relógio não funcione por 10.000 anos. :P
A bomba de água de circulação não deveria ficar sempre ligada? Por que ela é desligada? Verifique se a bomba de água de circulação parou de funcionar devido a algum problema, e depois veja se há outros problemas
Isso é possível: pode ser que haja um defeito no ponto zero ou no valor máximo de medição; além disso, a agulha pode estar deformada
Isso é possível: pode ser que haja um defeito no ponto zero ou no valor máximo de medição; além disso, a agulha pode estar deformada
Mude para uma faixa de medição maior, ou substitua por um transdutor de pressão, para resolver o problema de forma permanente
As linhas de água em circulação costumam ser bastante longas e grossas. Por isso, a massa da água é muito grande, e sua inércia e energia cinética também são enormes. Se essa água for parada, certamente será gerado um efeito de “martelo d’água” positivo à frente, enquanto atrás ocorrerá um efeito de “martelo d’água” negativo, ou seja, um fenômeno de vácuo. Nas imagens, os molas dos manômetros estão dobradas para dentro, o que se deve à enorme pressão negativa exercida
Tanto um aumento súbito quanto uma queda súbita na pressão são possíveis. Parece que a força é considerável. As bombas de água de circulação geralmente possuem válvulas de retenção, não é? Quando a máquina para de funcionar, a água de circulação para de fluir e esfria. A queda de temperatura também pode causar pressão dentro dos tubos. A probabilidade de ocorrência de efeito “water hammer” é pequena, já que a pressão na rede é de apenas 2 quilos; não é possível que ocorra um impacto devido ao efeito water hammer em tão pouco tempo. Parece que a possibilidade de haver pressão negativa é maior.
Quando o tubo de mola é pressionado, ele se expande para fora. Na imagem, porém, o tubo de mola está curvado para dentro, o que indica que a causa é uma pressão negativa. A probabilidade maior é que seja o efeito do “martelo d’água”, que gera pressão negativa. Portanto, é necessário instalar uma válvula de fechamento lento para evitar esse efeito na saída da bomba.