A fábrica antiga tem um transmissor de pressão EJA que foi desmontado; a placa identificativa dele está tão corroída que não é mais possível vê-la. Ao usar o comunicador 475, a pressão indicada em condições de pressão atmosférica é de 0,89 kp. A faixa de medição do instrumento é de -1 a 1 kp. Com o uso do 475, percebe-se que a pressão no sensor varia entre -10 e 10 kp. O comunicador BT200 não funciona. 1. O ponto zero dessa tabela já se desviou? Olhei e parece que não há como modificá-lo. 2. O transmissor de pressão consegue detectar uma pressão positiva ora e uma pressão negativa ora? Eu só tinha tido contato com dispositivos que mediam apenas a pressão positiva, ou apenas a pressão negativa. Iniciante pede orientação
Pelo que o autor descreveu, deve tratar-se de um transmissor de pressão absoluta, que indica a pressão atmosférica, ou seja, 0,89 kPa. Quanto à segunda pergunta, não entendi o que se quer dizer. Se o méson medido não muda de valor, e o transmissor mostra valores positivos e negativos alternadamente, isso indica que há algum problema com o transmissor. Por outro lado, se o próprio méson medido muda de valor, mostrando valores positivos e negativos alternadamente, então é correto que o transmissor mostre esses valores.
Os transmissores de pressão têm uma faixa que vai de -100KPA a 1000KPA, ou até mais; é possível medir valores dentro dessa faixa
A pressão do sensor está entre -10 e 10 kp. Isso refere-se à faixa de medição do núcleo utilizado no transmissor na época em que foi fabricado. Quando o dispositivo é ligado, a leitura é de 0,89 KPa. Existem duas possibilidades: ou se trata de um transmissor de pressão absoluta, ou então o transmissor está danificado, com deslocamento do ponto zero. Quando o transmissor de pressão é usado para medições, às vezes detecta pressão positiva e outras vezes pressão negativa; então, o transmissor deve estar quebrado
Deve ser um desvio em torno de zero. Trata-se de um transmissor que consegue medir tanto pressão positiva quanto pressão negativa. O limite inferior para um transmissor de pressão absoluta é 0; portanto, não há possibilidade de valores negativos.
É normal que a faixa de medição do transmissor de pressão vá de – a +. Isso é muito útil na prática. Já que ele foi desmontado, basta zerar o aparelho. Se os valores não mudarem após a zeragem, não há problema. Mas se os valores voltarem a variar, significa que o aparelho está danificado. Os transmissores de diferença de pressão costumam estragar com facilidade