O medidor de vazão eletromagnético não possui fio neutro

2018-04-23View Original

Thread Content

O medidor de vazão eletromagnético requer uma fonte de alimentação de 220V, mas o quadro de distribuição possui apenas fio de terra e fio fase, sem fio neutro — provavelmente esqueceram de conectar esse fio. Agora, todos têm apenas 380V, não há 220V. A solução é adicionar um transformador para reduzir a tensão de 380V para 220V, e em seguida conectar a fonte de energia com 220V ao medidor de vazão eletromagnético. Por favor, essa maneira de conexão pode causar falhas no medidor de vazão eletromagnético? E quanto aos outros medidores de vazão? Anexo: Durante o uso, um medidor de vazão eletromagnético foi destruído. Além disso, dois medidores de vazão por rotores apresentaram falhas frequentes; no entanto, não é possível determinar se isso se deve a problemas na fonte de alimentação. Por favor, forneçam orientações.
Reply #22018-04-23
Não há eletricidade de 380V? Não é preciso transformador; basta usar uma das fases. Com a adição de um fio terra, obtém-se 220V
Reply #32018-04-23
Não é permitido usar a terra como fio neutro, certo? Caso contrário, também não haveria o sistema de cinco linhas.
Reply #42018-04-23
É estritamente proibido fornecer energia elétrica “em uma única linha, em um único local”!
Reply #52018-04-23
Como funciona o transformador? A eletricidade produzida continua sendo trifásica?
Reply #62018-04-23
Hehe. . . Sou um técnico de instrumentação; não entendo nada de eletricidade. No entanto, já vi muitos gabinetes que contêm instrumentos elétricos, ou seja, gabinetes onde há uma pequena quantidade de instrumentos elétricos. Todos esses quadros elétricos possuem entrada trifásica; são três fios de alimentação que, após passarem pelo disjuntor, são conectados aos vários interruptores. Assim, surge o fio neutro no quadro. Isso porque muitos dispositivos precisam de 220 volts para funcionar, como lâmpadas, alarmes, exaustores, fontes de alimentação estabilizadas, vários botões manuais, relés, etc. Todos esses dispositivos compartilham o mesmo fio neutro. Então, como surge esse fio neutro? Com uma fonte de alimentação trifásica, como é que pode haver um fio neutro? ? Não há transformador no armário.
Reply #72018-04-23
Quanto às causas do incêndio no medidor de vazão eletromagnético e dos problemas no medidor de vazão por rotores, mencionadas pelo autor do tópico, acho que isso se deve aos inconvenientes de se usar equipamentos elétricos e de medição em um mesmo gabinete. A eletricidade é a energia que impulsiona os dispositivos elétricos. A ligação e desligamento de vários equipamentos consome energia, o que causa flutuações na tensão. Os instrumentos eletrônicos exigem uma tensão de alimentação mais estável; eles não suportam bem essas flutuações. Em particular, alguns instrumentos produzidos no país não possuem um sistema eficaz para lidar com as variações de tensão. Isso aumenta a probabilidade de os componentes eletrônicos serem danificados devido aos picos de tensão.
Reply #82018-04-24
Não sei se o senhor sabe a diferença entre alimentação IT/TN Não sei de onde vocês realmente estão obtendo isso, mas todos os sistemas sem emissões que vi tinham um fio neutro conectado a eles.
Reply #92018-04-24
Se for como o autor disse, deve ter sido usado um transformador de isolamento; assim, os impactos deveriam ser menores.
Reply #102018-04-24
Sou um novato, entrei para aprender um pouco*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.