Três métodos para identificar anomalias em transmissores de diferença de pressão inteligentes
Thread Content
Os transmissores de diferença de pressão inteligentes são frequentemente utilizados para medir o nível, a densidade e a pressão de líquidos, gases e vapores. Eles convertem esses valores em sinais elétricos na faixa de 4–20 mA DC. O princípio por trás disso é o seguinte: a pressão do meio atua diretamente sobre uma membrana sensível. A resistência presente nessa membrana forma uma ponte de Wheatstone, que permite a conversão da pressão em sinal elétrico, graças ao efeito piezoelétrico. Os sinais gerados pelos componentes sensíveis são amplificados por circuitos eletrônicos, transformando-os em sinais compatíveis com os padrões industriais. Durante o uso do transmissor de diferença de pressão inteligente, o usuário deve conhecer alguns métodos para identificar falhas no mesmo. Geralmente, existem três métodos comuns: o método de investigação, o método intuitivo e o método de teste. São eles:1. Método de investigação: analisar os eventos que ocorreram antes da falha, como faíscas, fumaça, odores estranhos, mudanças na alimentação elétrica, raios, umidade, operações errôneas ou manutenção inadequada. 2. Método intuitivo: observar os danos externos no circuito, vazamentos nos tubos de medição de pressão, superaquecimento do circuito, estado do interruptor de alimentação, etc. 3. Métodos de detecção: Os métodos de detecção podem ser divididos em detecção de circuito aberto, detecção de curto-circuito, detecção por substituição e detecção por partes. Dentre eles:
1) Detecção de curto-circuito: De forma a garantir a segurança, as partes relevantes do circuito são conectadas diretamente entre si. Por exemplo, se o valor de saída do transmissor de diferença de pressão for baixo, é possível desconectar o tubo de medição de pressão e conectar diretamente o sinal de diferença de pressão aos lados do transmissor. Assim, é possível verificar se há obstruções ou vazamentos no sistema de tubulações de medição de pressão. 2) Teste por partes: O circuito de medição é dividido em várias partes, como: fonte de alimentação, saída de sinal, transmissão de sinal e detecção de sinal. São realizados testes em cada parte, partindo do mais simples para o mais complexo, de fora para dentro, com o objetivo de reduzir a área a ser analisada e identificar a localização da falha. 3) Substituição para teste: Substituir a parte suspeita de estar com defeito, a fim de identificar a localização do problema. Por exemplo: se houver suspeita de que o circuito do transmissor esteja com defeito, é possível substituí-lo temporariamente para determinar a causa. 4) Detecção de falhas: Isole a parte suspeita de ter um problema dos demais componentes, para verificar se o problema desaparece. Se isso acontecer, então fica claro onde está a falha. Caso contrário, é possível prosseguir com as investigações. Por exemplo, se um transmissor de diferença de pressão inteligente não consegue se comunicar remotamente via Hart, é possível desconectar a fonte de alimentação do dispositivo e usar outra fonte de energia no local para alimentar o transmissor e verificar se há sinais eletromagnéticos de cerca de 2 kHz que possam interferir na comunicação. Os usuários podem determinar, por meio desses três métodos, se o transmissor de diferença de pressão inteligente está com algum problema. Quando se detectarem anomalias no transmissor, deve-se interromper imediatamente seu uso e entrar em contato com profissionais especializados em manutenção ou diretamente com a nossa empresa!