2018-04-24View Original

Thread Content

O nível do tanque de amônia líquida é medido com base nas variações da temperatura. Além disso, o processo de resfriamento pode não funcionar corretamente devido ao grande volume de circulação do fluido. Alguém que saiba resolver esse problema, por favor, me ajude
Reply #22018-04-24
Condições de operação, é preciso detalhar tudo: 1. Temperatura do tanque esférico, qual é a faixa de variação? 2. Pressão do tanque de esferas, faixa de flutuação? 3. Diâmetro do tanque de esferas? 4. Qual tipo de medidor de nível está sendo utilizado atualmente? Já utilizou esses medidores de nível antes? .
Reply #32018-04-24
Os medidores de nível de tipo diferença de pressão realmente apresentam desvios, devido à influência da temperatura. Mas com um medidor de nível por radar, provavelmente não.
Reply #42018-04-24
Os medidores de nível de tipo diferença de pressão realmente apresentam desvios, devido à influência da temperatura. Mas também há maneiras de corrigir esse desvio e aumentar a precisão. Mas com um medidor de nível por radar, provavelmente não.
Reply #52018-04-25
É possível instalar dois medidores de nível, para fazer uma comparação: um de tipo diferencial de pressão e outro com flutuador magnético e display no local. Não sei se isso funcionará
Reply #62018-04-25
Nível do fluido controlado por servo, radar de ondas guiadas; o meio pode ser considerado limpo se houver magnetoestricção
Reply #72018-04-25
Os medidores de nível de tipo externo não apresentam problemas; há muitos pedidos para eles. Este ano, foram utilizados em conjunto com o SIS, e outras empresas do mesmo setor podem se informar a respeito – Xi’an Dinghua
Reply #82018-04-25
Tente usar um medidor de nível eletrônico à distância; isso provavelmente resolverá o problema que você mencionou
Reply #92018-04-25
O medidor de nível por radar de onda guiada é suficiente; o sensor localizado entre o mostrador e o probe é selado com resina epóxica, para evitar vazamentos após uso prolongado. Não há outros problemas.
Reply #102018-04-28
Nossa fábrica utiliza um medidor de nível servo e um medidor de nível por radar, ambos com tubos de guia. Nunca tivemos problemas com eles
Reply #112018-04-30
O design original incluía um radar, mas, devido a uma consideração inadequada, ele foi bloqueado pelos suportes internos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.