Como se descreve, em termos técnicos, esse ponto de controle automático na figura? Eu escrevi: “Exibição e controle do fluxo nas tubulações de vapor, com interligação com as válvulas de regulação dessas tubulações”. Os especialistas afirmam que escrever dessa maneira é incorreto; essa situação não se enquadra no conceito de intertravamento. Então, o que é isso? O que realmente significa “interligação”? Por favor, não hesitem em me dar seus conselhos.
O autor apresentou aqui um esquema de controle, voltado para o controle do fluxo de vapor. Esse esquema se baseia na indicação de fluxo fornecida pelo FIC1205, e a regulação da abertura e fechamento da válvula FV1205 é utilizada para manter o fluxo estável. O nome mais apropriado seria “Exibição da vazão nos tubulações de vapor, com controle da vazão por meio de dispositivos de regulação”. A explicação no livro sobre intertravamentos é a seguinte: os parâmetros do processo são convertidos em sinais padrão por meio de instrumentos de medição, que são então enviados ao controlador lógico. O controlador lógico processa esses sinais para gerar sinais de controle, permitindo assim a confirmação das condições necessárias para o funcionamento dos equipamentos ou dispositivos, além de fornecer contatos de intertravamento ; Ou seja, é feita uma saída para os atuadores e instrumentos auxiliares, a fim de completar o processo de parada (ou partida) dos equipamentos e dispositivos. Na verdade, nesse seu sistema, se for instalado um indicador de pressão e uma válvula de interrupção, é possível transmitir a informação sobre a pressão até o módulo de controle, definindo um limite máximo ou mínimo. Assim que a pressão ultrapassar esse limite, será enviado um sinal para acionar a válvula de interrupção local. Isso pode ser chamado de “instalação de indicador de pressão nas tubulações de vapor”, com funcionamento em conjunto com a válvula de interrupção dessas tubulações
Mais detalhado: exibição do fluxo de vapor, controle por valor fixo. Mais grosso: controle de fluxo de vapor com valor fixo.
Pode-se entender que apenas a instalação de válvulas de interrupção constitui um sistema de intertravamento, enquanto a instalação de válvulas de regulação se enquadra apenas no âmbito do controle
Pode haver cadeias; quando há grandes flutuações no tráfego, podem surgir cadeias
Algumas válvulas de corte são operadas manualmente, e não possuem sistema de intertravamento. Se há intertravamento ou não, depende se há símbolos de intertravamento ou não.
Este tópico foi editado pela última vez por wangduyu em 29/04/2018, às 07:25. Intertravamento refere-se a diferentes variáveis; trata-se de um circuito de regulação. O método de representação está indicado na figura anexa
Colocar o ícone de intertravamento LS na figura dentro do circuito de controle de fluxo permite representar o circuito de controle por intertravamento. As mudanças no sinal de fluxo (baixo-baixo ou alto-alto) fazem com que a válvula de controle de intertravamento se feche.
Este é apenas um circuito de controle de vazão para um tubo de vapor de baixa pressão.
Trata-se de um circuito de regulação de vazão de vapor a baixa pressão (LS), FIC-1205.
Não veio com corrente. Se existir na lista encadeada, é necessário atualizar o PID.
Configuração do fluxo FV, exibição do fluxo de saída FIC, ajuste da ação de intertravamento para nível mínimo do líquido LS (se será desligado ou não depende da descrição do processo)
Acho que a cadeia é apenas uma ação definida sob certas condições, e não uma classificação de mecanismos de execução.
Ele escreveu “ls”, mas o gráfico não indica onde fica o “ls”
O seu sistema é de controle do fluxo de vapor a baixa pressão; não existe valor de intertravamento, sendo que o intertravamento deve ser introduzido por condições externas
Será que ele se desliga automaticamente quando o fluxo fica abaixo do valor definido? É apenas uma suposição, não tenho certeza.
Este é um esquema de um conjunto de válvulas para controle da vazão do vapor de baixa pressão que entra no dispositivo; trata-se de um conjunto de três válvulas com linhas auxiliares. LS representa o vapor de baixa pressão. Este esquema não inclui sistema de intertravamento. Se houver conexões em cadeia, também é necessário ter válvulas de interrupção.
Este é um circuito de controle, sem interligação. Os especialistas estão certos.