O DCS exige um tempo mínimo de fornecimento de energia para o PUS

2018-04-25View Original

Thread Content

O sistema DCS superior precisa de um UPS. Qual deve ser a capacidade desse UPS? Quanto tempo dura a manutenção?
Reply #22018-04-25
Isso depende da potência do seu sistema. O nosso sistema tem aproximadamente 1500 pontos de potência. O UPS é responsável por alimentar os gabinetes, o mainframe e os monitores. A capacidade do UPS escolhida é de 30KVA, e a capacidade das baterias é de 30AH; isso garante um tempo de funcionamento de pelo menos 60 minutos.
Reply #32018-04-25
As solicitações devem ser feitas de acordo com as necessidades específicas após a interrupção de energia; não há nada fixo.
Reply #42018-04-25
Como proprietário, ao fazer o pedido, primeiro o fabricante do DCS informa o consumo de energia do sistema (valor basicamente preciso + margem adicional estabelecida pelo fabricante). Se houver outros equipamentos que consomem energia, como as salas de análise, o fornecedor fornece os dados sobre seu consumo. Esses valores podem ser somados pelo especialista em instrumentação e arredondados para um número inteiro. Além disso, é adicionada uma margem de aproximadamente 50%, a fim de determinar a capacidade do UPS. Quanto ao tempo de fornecimento de energia pelo sistema UPS, o valor padrão é de pelo menos meia hora; quanto maior esse tempo, maior a segurança, mas também maior o investimento necessário.
Reply #52018-04-25
SHT 3082-2003 – Especificações para o projeto de alimentação de instrumentos na indústria petroquímica. O tempo de fornecimento de energia de reserva é de 15 a 30 minutos. 1. O projeto dos instrumentos é feito com base na carga elétrica estimada para os instrumentos, sistemas e equipamentos disponíveis no local; levam-se em consideração os picos de consumo, com uma margem de segurança, para definir as condições de projeto ; 2. A aquisição de equipamentos UPS geralmente envolve margem para design e compra. Portanto, o tempo real de fornecimento de energia de reserva é muito maior do que 30 minutos.
Reply #62018-04-25
SHT 3082-2003 – Especificações para o projeto de alimentação de instrumentos na indústria petroquímica. O tempo de fornecimento de energia de reserva é de 15 a 30 minutos. 1. O projeto dos instrumentos é feito com base na carga elétrica estimada para os instrumentos, sistemas e equipamentos disponíveis no local; levam-se em consideração os picos de consumo, com uma margem de segurança, para definir as condições de projeto ; 2. A aquisição de equipamentos UPS geralmente envolve margem para design e compra. Portanto, o tempo real de fornecimento de energia de reserva é muito maior do que 30 minutos.
Reply #72018-04-25
A capacidade é o dobro da exigida pelo sistema, e o tempo costuma ser de 30 minutos.
Reply #82018-04-25
Pode ser projetado para 30 minutos, mas quanto maior a margem de redundância, melhor. No entanto, o investimento é elevado; pode-se adicionar um gerador a diesel como reserva

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.