Thread Content
As válvulas de cilindro de dois solenóides são, na verdade, aquelas válvulas de cilindro usadas em sistemas de interligação. Será que são necessários dois pontos DO? Um tubo para abrir e outro para fechar? Se for esse o caso, como é que a válvula eletrônica que controla a abertura da válvula perde a alimentação elétrica quando eu a abro e depois a fecho?
Sem imagem: é aquele tipo de válvula de cilindro muito usado no SIS, com dois cilindros e válvulas empilhados um sobre o outro; há duas válvulas eletrônicas que controlam o funcionamento dela
Controle por ponto único; o atuador local inverte a operação
Como é usado no SIS, foi feita uma consideração cuidadosa e foram utilizadas duas válvulas eletromagnéticas. Mas há duas situações possíveis: se a preocupação for com a ocorrência de ações acidentais, então os dois válvulas eletromagnéticas funcionam em série. Ou seja, as válvulas só se moverão se ambos os válvulas eletromagnéticos percam ou recebam energia elétrica. Se a preocupação for com a ocorrência de bloqueios, então dois válvulas eletromagnéticas operam em paralelo. O sinal enviado pelo SIS indica se ambas as válvulas eletromagnéticas estão desenergizadas ou energizadas. Desde que uma das válvulas esteja funcionando, o sistema de intertravamento entra em ação. Portanto, o proprietário precisa verificar qual é o tipo real de conexão dos seus válvulas eletromagnéticas.
Acho que as vias de ar das duas válvulas eletromagnéticas estão conectadas em série
No 6º andar, foi dito o contrário. Em geral, há um sistema de bloqueio em caso de perda de energia, para evitar ações acidentais. Portanto, são necessárias duas válvulas eletromagnéticas funcionando em paralelo; somente quando ambas as válvulas perdem energia é que a válvula se move; Para garantir a segurança, dois válvulas eletromagnéticas operam em série; se uma delas perder energia, a válvula se abrirá
Consulte a seção 7.4.5 das especificações do padrão GB/T 50770-2013 “Normas para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas”, onde há explicações detalhadas sobre a configuração redundante dos válvulas eletromagnéticas, além dos diagramas de conexão. Tudo está bem explicado lá.
O sistema SIS é interligado; para isso, é preciso verificar o diagrama das tubulações de gás, para saber qual é o tipo de conexão. Geralmente, são necessários dois pontos DO!