Sobre o problema frequente de obstrução das saídas de medição de pressão nos medidores de nível com duas flanges

2018-04-28View Original

Thread Content

O dispositivo de gaseificação da nossa unidade é o forno de gaseificação de slurry de carvão e água da Texaco. O medidor de nível com duas flanges, localizado sobre as águas residuais, entope em apenas um ciclo de funcionamento. Quem tem alguma boa maneira de desobstruí-lo?
Reply #22018-04-28
Esse nível de líquido é de um medidor de nível com duas flanges? Se for o caso, deve-se adicionar água de lavagem, não é? Em condições normais de lavagem, não deveria haver obstrução, certo?
Reply #32018-04-28
Temos água para enxaguar, mas geralmente não a usamos. Só a utilizamos quando há algum problema com o medidor, por isso é fácil que haja entupimentos
Reply #42018-04-28
Normalmente não é usado para economizar água de enxágue? Na verdade, basta manter um fluxo constante de água para resolver o problema de entupimento. Pelo título do autor, parece que se trata de saber como desobstruir algo depois que ficou bloqueado Considerando o processo de remoção da incrustação nas paredes internas dos canos de água cinzenta e escura, a obstrução é bastante severa. Em algumas instalações, o uso de jatos de água de alta pressão também não apresenta bons resultados. Vejamos quais são as dicas geniais dos especialistas.
Reply #52018-04-28
Irmão, eu trabalho com membranas de sensores para medição de pressão sem contato com líquidos. Já faço isso há 18 anos. . . O medidor de pasta de concreto não acumula material nas membranas, nem há obstruções externas. . .
Reply #62018-04-29
A medição do nível de líquido no forno de vaporização é uma tarefa extremamente complexa, pois existem muitos fatores que influenciam esse processo. Atualmente, o método mais utilizado é o uso de duas flanges, além de água de lavagem, mas esse método apresenta muitos problemas. Devido à permeação de hidrogênio, à corrosão por íons de cloro, à erosão causada pela água de lavagem e ao acúmulo de incrustações, a membrana de medição do transmissor de nível começa a formar bolhas ou a se romper após dois ou três ciclos de funcionamento. Na verdade, o transmissor de diferença de pressão com duas flanges nem sempre é a melhor escolha; em muitos casos, não é tão eficaz quanto os transmissores de diferença de pressão convencionais. Eu já fiz testes nessa área, e o importante é tomar algumas medidas adequadas. Eu sugiro substituí-lo por um transmissor de diferença de pressão, além de adicionar um sistema de contrapressão de pequena escala (com funções automáticas e manuais), o que pode resolver esses problemas. É claro que é necessário desenvolver um plano de medição de acordo com as condições específicas do local. Isso permite que o transmissor opere por um longo período de tempo, ao mesmo tempo em que simplifica e facilita a manutenção.
Reply #72018-05-01
Adicione um anel de água de lavagem; a saída de água no extremo desse anel está conectada ao tubo de água de lavagem. A extremidade do tubo de água de lavagem fica inclinada para baixo, ficando próximo à parte inferior da parede interna do tubo de medição de pressão, direcionando assim a água de lavagem em direção à área próxima à câmara de resfriamento.
Reply #82018-05-01
Lado aí, instalamos um anel de água para lavagem; a água de lavagem fica sempre ligada
Reply #92018-05-02
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 2018-5-2 às 14:48. Anel de lavagem, com o tubo de conexão inclinado para cima. A membrana convexa pode ser útil.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.