Problemas de calibração de pressão nos transmissores de diferença de pressão EJA

2018-04-28View Original

Thread Content

Um transmissor de diferença de pressão EJA100A, cuja pressão é verificada por meio de um controlador manual; a faixa de medição do transmissor é de -4,4 kPa a 0 kPa. O instrumento padrão indicou uma pressão de -4,4. Em seguida, o transmissor foi calibrado, e ele passou a mostrar -4,4 kPa. Depois, o instrumento padrão indicou pressão zero, e o transmissor foi novamente calibrado; nesse caso, ele passou a mostrar 0 kPa. Mas o problema é o seguinte: após a calibração das pressões nos limites superior e inferior da escala, por que o instrumento padrão indica uma pressão de -2,2 kPa no ponto intermediário, enquanto o transmissor mostra -2,3? Não é apenas o ponto intermediário; todos os pontos ao longo do processo de variação de pressão se desviam. Por favor, qual é o problema? Qual parâmetro do transmissor precisa ser configurado?
Reply #22018-04-28
Todos os transmissores apresentam algum erro, mas isso é normal desde que fique dentro da faixa de erro permitida. Faça alguns cálculos para verificar; se houver algum problema, faça os ajustes necessários. Você pode consultar o manual, pois nele há instruções para ajustes lineares.
Reply #32018-04-29
Seu método de verificação está errado. Deve-se começar em -4,4 e coletar 5 pontos para verificar até 0. Em seguida, deve-se voltar a partir de 0, verificando esses mesmos 5 pontos, tanto no sentido ascendente quanto no descendente. Se houver um ponto que exceder o erro máximo permitido, consideraremos que esse relógio é inválido.
Reply #42018-04-29
1. Meu irmão nunca frequentou a EJA; da mesma forma, ele nunca invadiu o Japão. :P 2: (-2,3 – (-2,2)) ÷ 4,4 = -2,27% FS. É uma diferença linear enorme; a diferença é tão grande quanto a de um “cão amperímetro”. A avaliação foi concluída
Reply #52018-04-29
Guru, como eliminar a diferença linear? Só é possível substituir por um transmissor novo?
Reply #62018-04-29
No controlador manual, é possível verificar apenas a pressão nos dois limites do intervalo de medição. . . Eu também estou sem saída
Reply #72018-04-29
O software do medidor, ou seja, o software presente no controlador manual, se não oferecer suporte para a correção linear, então não será possível intervir no medidor. . . Claro, há alguns especialistas em programação que conseguem escrever um código no computador principal para modificar a linearidade. . . Se houver diferença linear no medidor, se é necessário substituí-lo ou não, depende das exigências em termos de precisão real. Se as exigências forem baixas, basta continuar usando-o, até que ele se danifique. . . Precisa ser substituído. Venha comprar o relógio do meu irmão, haha. A faixa de medição é de -4,4 kPa a 0. Mesmo com o irmão trabalhando de olhos fechados, usando apenas os dedos dos pés, a precisão não será inferior a 2%. . . Eu lhe fornecerei um instrumento com precisão de 0,1 grau, sem desvio algum. Fique à vontade para levá-lo a um instituto de medição para que seja verificado.
Reply #82018-04-29
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 29/04/2018, às 12:27. 1 hPa = 100 Pa.
Reply #92018-04-29
A calibração do medidor não é feita com base em um medidor padrão? Ao aplicar pressão ou criar vácuo no medidor padrão, o HART consegue lidar com isso?
Reply #102018-04-29
Qual é o modelo do EJA100A? Deve ser o tipo EJA110A de membrana L, certo?
Reply #112018-04-29
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 29/04/2018, às 17:57. O autor do tópico não foi claro o suficiente em termos conceituais, mas suas operações foram corretas: a tabela padrão é usada para verificar os sinais, e o operador ajusta a escala de zero.
Reply #122018-05-01
A calibração do transmissor é feita com base no valor da corrente de 4–20 mA; o indicador mostrado apresenta erros, portanto não pode ser utilizado como base para a calibração.
Reply #132018-05-02
Quais são os instrumentos padrão utilizados, e qual é o grau de precisão? Qual é a faixa de medição?
Reply #142019-05-07
A Nanjing Tuohui Instruments se dedica à produção de diversos tipos de transmissores. Importador autorizado de transmissores de pressão Yokogawa Rosemount

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.