A resistência de aterramento do sistema deve ser inferior a 1 ohm, mas atualmente a medição indica um valor superior a 1 ohm. Isso tem grande impacto no sistema? Como fazer com que a resistência diminua?
Já vi em algum material que, nesse caso, é eficaz borrifar um pouco de água perto do eletrodo de aterramento.
Recomendo que você primeiro consulte os conceitos relacionados à aterramento. Nenhuma norma exige que a resistência de aterramento seja menor que 1 ohm! !
A resistência de aterramento inclui a resistência da conexão de aterramento e a resistência do corpo de aterramento em relação ao solo; ambas não devem exceder 4 ohms. A resistência de conexão à terra deve ser menor ou igual a 1 ohm, ou seja, a resistência da conexão entre a barra de terra e o corpo de terra não pode ser maior que 1 ohm! Portanto, se a resistência de conexão à terra for maior que 1 ohm, verifique se a conexão entre a barra de distribuição e o corpo de terra é confiável. Quanto à resistência do corpo de aterramento em relação ao solo, o que é medido é a resistência de aterramento em frequência de serviço, o que é diferente do método de medição mencionado anteriormente.
Perguntas simples têm tempo para serem respondidas por outros usuários em fóruns, usar o Baidu resolve isso rapidamente!
Se a resistência de aterramento for alta, o efeito de blindagem diminui, afetando a estabilidade do sistema. Métodos para reduzir a resistência de aterramento: Primeiro, é preciso verificar se a instalação original foi feita de maneira inadequada. Ou então, pode-se enterrar um novo eletrodo de aterramento no solo, conectando-o em paralelo com o eletrodo de aterramento existente
Isso é um requisito do fabricante do sistema; também não sei por quê
As conexões das barras de alimentação são confiáveis, conforme verificado por meio de testes com ohmímetro
Antes, os testes davam bons resultados, mas agora não mais. Existem vários métodos, só que não se sabe qual deles é o mais adequado, como por exemplo, a adição de eletrodos. Adicionar sal, refazer – é só querer ver quais outras maneiras existem
Se o corpo de aterramento for uma obra oculta, fica difícil de fazer. Caso contrário, adicionar sal é uma maneira simples e eficaz, ou então fazer outro diretamente.
Agora é esse o problema: na época, havia um projeto geral, mas agora só se sabe a localização aproximada; não se sabe exatamente onde fica, o que torna as coisas difíceis
Então, vamos fazer outro, rapidamente. Já aconteceu conosco também, há 10 anos: um local de trabalho e um local de proteção. No ano passado, a resistência elétrica no local de proteção era de 6,3 ohms, então cavamos outro local. É muito simples.
Só resta fazer isso mesmo, desta vez colocar mais alguns eletrodos.:)