Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por Catalisar um grão em 3/5/2018, às 17:31. Pessoal, estou enfrentando um problema: o medidor de vazão do tipo “vortex street” que utilizo no local apresenta falhas na comunicação de tempos em tempos. Os cabos dos sensores e do transmissor são bastante longos, por isso os conectei de maneira circular. No entanto, o fabricante disse que isso não é permitido. O que vocês acham? Chamar a polícia vai só criar um círculo vicioso
Esse seu cabo provavelmente não causa nenhum problema. Os problemas de comunicação são, na maioria das vezes, causados por problemas no circuito de comunicação. Tente trocá-lo por outro medidor de vazão para ver se isso resolve o problema. Se for um problema com o cabo laranja, acho que deve ser relatado como falha no sensor.
Aquele fabricante, é? Bobagens sem sentido. . . Vá e bata na boca dele, faça com que sua boca torta fique inchada. . . O irmão te apoia, o irmão te passa os tijolos. O cabo do sensor fica enrolado e curvado; a comunicação não funciona, e isso não tem absolutamente nenhuma importância.
Ao ver esse rosto grande e feio, eu queria chutar aquele rosto horrível. . . :A qualidade da comunicação é ruim, especialmente quando há muitos dispositivos conectados à rede. É difícil identificar a causa do problema. Se as falhas não ocorrem com frequência, praticamente não há como resolvê-las. Uma vez, tive que fazer testes de rede. Houve mais de 10 mil tentativas de comunicação, e apenas uma vez houve falha na comunicação. Levei vários dias para resolver o problema. Depois, alterei alguns trechos do código e fiz novos testes: foram centenas de milhares de tentativas de comunicação, sem nenhuma falha. Pode ser que o desempenho do hardware do equipamento não seja bom, ou que o software esteja mal escrito, ou que a qualidade dos cabos seja ruim, ou ainda que a proteção contra campos elétricos e magnéticos não esteja adequada. Ou talvez seja simplesmente azar… Tudo isso pode causar falhas na comunicação. . . .
. Logicamente, não importa o que se faça, incluindo morder a língua enquanto se come ou urinar de forma que a urina caia nas calças, se a taxa de falhas for inferior a 0,03%, isso não pode ser considerado uma falha; deve-se chamar isso de um projeto de alta qualidade. . . . . . . :lol. Trabalhe, aqueles imprevistos que não podem ser explicados não devem ser levados em consideração; basta ignorá-los simplesmente.
O comprimento dos cabos conectados aos sensores e transmissores não afeta a comunicação (mas, com tantos cabos enrolados, a escolha dos cabos de conexão certamente não é adequada). O módulo de comunicação da barramento está localizado dentro do transmissor. No entanto, o cabo laranja do barramento deve ser o mais curto possível. Portanto, não se deve deixar mais cabos do que o necessário ali; após deixar uma margem adequada (apenas o suficiente para um rolo), o restante dos cabos deve ser cortado. As conexões dos cabos do barramento precisam ser bem tratadas. Até mesmo um pequeno saliente na malha de blindagem que entre em contato com os fios de sinal (metal contra metal) pode causar problemas de comunicação.
Este é um medidor de vazão E+H, que permite definir a exibição do valor atual em caso de falha. Dessa forma, a saída do sinal 4~20mA não será afetada. Se o painel local indicar uma falha, deixe que ele informe sobre isso. Aqui, alguns dos medidores de vazão também estão assim: costumam dar erro com frequência. Basta reiniciá-los para que funcionem novamente. A fabricante tentou consertá-los várias vezes, mas não conseguiu, e então começaram a dar todos os tipos de desculpas.
Para ser exato, às vezes os problemas de comunicação estão relacionados ao comprimento excessivo dos cabos. Outras vezes, eles são causados por interferências elétricas fortes. Em geral, os problemas de comunicação são difíceis de resolver. Mas, por favor, que algumas pessoas sejam mais respeitosas ao falar. Este relógio é da marca E+H. Eu também já fui engenheiro da E+H. Embora eu tenha saído da empresa, ainda respeito meus antigos empregadores. Espero que todos respeitem os engenheiros que ajudam a resolver seus problemas.
Para ser exato, às vezes os problemas de comunicação estão relacionados ao comprimento excessivo dos cabos. Outras vezes, eles são causados por interferências elétricas fortes. Em geral, os problemas de comunicação são difíceis de resolver. Mas, por favor, que algumas pessoas sejam mais respeitosas ao falar. Este relógio é da marca E+H. Eu também já fui engenheiro da E+H. Embora eu tenha saído da empresa, ainda respeito meus antigos empregadores. Espero que todos respeitem os engenheiros que ajudam a resolver seus problemas.
Você fala de maneira muito amadora; dizer que o comprimento do cabo não tem relação com a comunicação mostra que você nem sequer entende o conceito de redução de comunicação.
Então, é preciso perguntar se o cabo tão longo que leva a informação até o DCS pode causar algum problema! :lol
Você é muito gentil. Por favor, verifique novamente as resistências de terminação!
O comprimento do cabo do sensor até o mostrador, e o comprimento do cabo do mostrador até o DCS, não devem exceder os valores especificados; portanto, não há problema se houver curvas no cabo.
Se você já verificou de tudo, tente ver se há alguma melhora sem fazer círculos.
Não afeta. O instrumento possui camada de blindagem e o aterramento está adequado; não haverá outros problemas. Os problemas de comunicação podem ser causados por interferências ou por conexões inadequadas
Em condições normais, acho que não há impacto; o cabo que entra no sistema não é mais longo? (Embora não forme um círculo.) Mas, com tantas interferências no local, um comprimento maior aumenta o risco de interferências. Por isso, é melhor verificar outras causas primeiro. Se nada for encontrado, tente encurtar o cabo.
Não tem nada a ver com circular. Um comprimento maior do cabo também só causará uma maior resistência, afetando a qualidade da comunicação.
Vamos falar mais um pouco sobre isso. É possível que o comprimento excessivo dos cabos afete a comunicação, pois todas as redes de barramento, sejam elas DP, PA ou FF, têm requisitos específicos quanto ao comprimento total dos cabos em cada segmento da rede. Se esse limite for ultrapassado, pode haver falhas na comunicação. Isso é algo que sempre é enfatizado durante o treinamento básico sobre barramentos; esperamos que todos removam os cabos desnecessários da rede.
Em tese, a corrente contínua em circuito fechado não tem grande impacto. O indutor só impede a transmissão de corrente alternada. Será que a eletricidade contínua deles não é pura e ainda depende do ambiente em que estão? Se houver um campo magnético no local, será mais fácil gerar eletricidade. É melhor amarrar em formato de Z.