Como configurar a comunicação entre o CP343-1 e o ECS700 da Zhejiang University Control System?

2018-05-03View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por zhanght321 em 3/5/2018, às 15:20. Gostaria de saber: como configurar a comunicação TCP/IP entre o Siemens CP343-1 e o ECS700 da Zhejiang University Control System? Obrigado! ! !
Reply #22018-05-03
A essência deve ser a comunicação MODBUS TCP
Reply #32018-05-04
Perguntei à Siemens se MODBUS TCP/IP é diferente de TCP/IP
Reply #42018-05-04
É diferente, sim. O módulo de comunicação Ethernet COM742-S é um módulo de conexão para dispositivos heterogêneos via Ethernet no sistema ECS-700. Ele expande o barramento de E/S e utiliza protocolos padrão (como o protocolo MODBUS/TCP) para conectar os dados de dispositivos de terceiros que utilizam o mesmo protocolo de comunicação ao sistema ECS-700. Esse módulo pode ser configurado de forma redundante, a fim de garantir maior confiabilidade. No local, é o módulo COM742, certo?
Reply #52018-05-07
Obrigado, budaoweng123. Gostaria de saber se o COM742-S consegue se comunicar com o Siemens CP343-1 por meio de TCP/IP
Reply #62018-05-08
Como dizer… Se você tentar se comunicar apenas por meio de TCP/IP, não será possível. É necessário usar MODBUS/TCP para isso. O Modbus TCP é uma comunicação baseada em TCP/IP, ou seja, ambas as partes precisam ter endereços IP definidos, geralmente no mesmo intervalo de rede, utilizando a porta 502. Então, as mensagens de comunicação ainda são no formato Modbus, ou seja, cada ponto de comunicação corresponde a um endereço Modbus. Para que o controlador S7 estabeleça uma conexão Modbus/TCP com dispositivos externos, por meio dos módulos CP343-1 ou CP443-1, é necessário o pacote de opções de software “ModbusTCP CP”. O número de pedido é 2XV9450-1MB00. Trata-se de uma licença única (válida apenas para um CPU)
Reply #72018-05-08
Obrigado pelo explicações detalhadas de budaoweng123 :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.