Como se faz a migração deste medidor de nível de líquido de válvula única? A distância do Válvula-Lan até o mostrador é de 30 centímetros. Altura total de 1,9 metros. É urgente migrar uma grande quantidade. Qual mestre pode me ajudar a calcular? Obrigado
Reply #22018-05-05
Novatos, venham dar uma olhada, aprender um pouco*
Reply #32018-05-05
Este tópico foi editado pela última vez por ssln123 em 05/05/2018, às 09:36. A migração é calculada multiplicando a densidade do óleo de silício no capilar por *9,8*0,3. Esse valor representa a diferença de pressão que é exibida quando o recipiente está vazio, antes da migração ocorrer.
Reply #42018-05-05
Isso é apenas um tubo flexível de transmissão de pressão? E o que fazer quando o nível do líquido cai abaixo da posição do transmissor?
Reply #52018-05-05
Ah, este seu é um transmissor da Rosemount?
Reply #62018-05-05
1. Flange simples: a câmara de baixa pressão do manômetro está em contato com o ar ambiente, enquanto a posição de instalação do próprio instrumento fica 30 centímetros acima do ponto de coleta da pressão? ! :Lol, que merda! Foi uma instalação errada! . . . Para que diabos fazer essa migração? 2. É óbvio que, quando (Líquido P – Óleo P) ≤ 0, o valor medido pelo manômetro permanece sempre 0. Então, você pode esclarecer: o nível zero correspondente a esse diferencial de pressão está acima do ponto de coleta dos dados, não é? 3. Os tanques abertos não podem ter os medidores instalados dessa maneira. É necessário mover o corpo do manômetro para baixo, de modo que ele fique abaixo do ponto de medição – assim, o nível zero físico corresponde ao ponto de medição. Isso garante que a altura da coluna de líquido acima do nível zero esteja relacionada a um valor único de diferença de pressão. Só então é possível falar sobre a movimentação do manômetro, pois existe uma base física para isso. :lol
Reply #72018-05-06
Que tipo de quantidade de migração é essa? Você nem explica qual é o óleo de silício usado como preenchimento, então de qualquer forma é inútil. O método mais simples é: após instalar o dispositivo e apertar os parafusos, basta inserir a faixa de medição e, nesse momento, ajustar o ponto zero novamente!
Reply #82018-05-07
O valor indicado no medidor, no momento em que o nível do líquido no tanque está no mais baixo nível, é exatamente a quantidade de transferência necessária
Reply #92018-05-07
O valor indicado no medidor, no momento em que o nível do líquido no tanque está no mais baixo nível, é exatamente a quantidade de transferência necessária
Reply #102018-05-08
Nem sequer há válvulas instaladas. Incrível!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.