Problemas de conexão de comunicação entre o DCS e vários PLCs da Siemens

2018-05-05View Original

Thread Content

Vários dos equipamentos da empresa são equipados com PLCs Siemens S7-200. Deseja-se transmitir os dados desses PLCs para o DCS, que possui placas de comunicação MODBUS. Pergunta: Os conetores DP originais da Siemens devem ser usados para comunicação pelo barramento Profibus. Eles podem ser utilizados para comunicação Modbus? Se não funcionar, que tipo de conector deve ser comprado? Algumas conexões de PLC são em série ou em paralelo?
Reply #22018-05-05
Já que todos os PLCs são do modelo Siemens S7-200, basta usar o protocolo DP. É possível formar uma estrutura em cadeia simples, e então adicionar um cartão de interface DP para 485 no DCS.
Reply #32018-05-05
O DCS é equipado com a placa de comunicação correspondente; vários PLCs são conectados em série à placa de comunicação do DCS. É possível que os PLCs tenham endereços de comunicação diferentes. Ao mesmo tempo, é necessário levar em consideração a capacidade de armazenamento de dados da placa de comunicação DCS
Reply #42021-02-01
Primeiramente, o DCS precisa ser configurado com um cartão DP e atuar como estação principal. Em seguida, cada um dos dispositivos 200 é configurado como estação secundária com um endereço diferente, sendo conectados em série ao cartão DP do DCS. Note que a resistência de terminação precisa estar em ON em ambas as extremidades. Eu já realizei comunicação de um para vários entre o Prolog e os PLCs da Siemens, mas, devido ao grande volume de dados, é fácil sobrecarregar o controlador Prolog; por isso, é necessário controlar os bytes de comunicação. :)
Reply #52021-02-23
Primeiro, verifique se o conjunto de equipamentos vem com o modelo antigo 200 ou com o novo modelo Smart. Se for da série Smart, a porta RS485 integrada ao CPU é uma porta serial de 9 pinos; nesse caso, é necessário adquirir um conector macho de 9 pinos. A forma de conexão é 3+, 8- e 5 para blindagem. A comunicação MODBUS-RTU é feita por conexão em série: todos os polos positivos devem ser conectados entre si, e o mesmo vale para os polos negativos. Se a distância entre os dispositivos for grande, pode ser necessário adicionar resistências de terminação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.