2018-05-05View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Catalisar um grão em 5/5/2018, às 17:14. Olá a todos, gostaria de pedir ajuda com algo. Temos um dispositivo de zircônio óxido recém-instalado, usado para medir o teor de oxigênio no interior do forno da caldeira (marca: Lanlian Fuji), que apresentou problemas. Os cabos de sinal e de alimentação foram conectados de maneira incorreta, o que causou danos aos componentes internos do dispositivo. A fabricante consegue desmontar e consertar isso sozinha? A fabricante cobra mais de dez mil para substituir esse pequeno componente; é muito caro
Reply #22018-05-05
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2018-5-5 às 20:31. 1. Cada área tem sua especialidade; os dispositivos de medição precisam ser precisos. Se você não possui equipamentos de calibração, então, mesmo que entenda os princípios por trás dos circuitos elétricos e saiba como consertá-los, de que adianta? . . 2. “Os cabos de sinal e os cabos de alimentação estão conectados de forma incorreta”. . . É ótimo errar o contato; errar é algo glorioso, grandioso e magnífico. . . Dinheiro não é nada, na verdade é apenas um desenho de uma pessoa e de uma paisagem impresso em papel. Os equipamentos vêm com instruções e diagramas de conexão… Eu realmente admiro algumas pessoas. 3. Parabéns! . . . . . Não parabéns para vocês, a barriga do meu irmão está bem desconfortável. . . . . . Parabéns! Que você tenha muito sucesso :lol
Reply #32018-05-05
Um componente de zircônio óxido, como peça de reposição, custa mais ou menos 6W.
Reply #42018-05-06
Se a produção é importante, é preciso gastar dinheiro nisso. O importante é escolher bem o produto
Reply #52018-05-06
O zircônio óxido da Lanlian Fuji é bem bom; nós usamos exatamente essa marca! Se algo quebrar, é preciso consertá-lo! Até os fios podem ser conectados de maneira errada; é pouco provável que se consiga consertar sozinho! É preciso gastar dinheiro, de qualquer forma! Concordo com o que foi dito no 4º andar! Os instrumentos de análise precisam ser calibrados!
Reply #62018-05-06
É difícil descrever em poucas palavras… Nosso painel de controle de zircônio óxido estava originalmente instalado acima do forno, mas a equipe responsável pelos instrumentos do proprietário pediu que ele fosse levado para o chão, para facilitar a manutenção. Assim, será necessário adicionar dezenas de metros de cabo. O preço do cabo especial fornecido pelo fabricante é muito alto: 9.000. Por isso, obtivemos cabos de compensação de outros projetos. A cor desses cabos é diferente da cor do cabo especial fornecido pelo fabricante. Posteriormente, quando três queimadores eram acionados no forno, o teor de oxigênio ficava em torno de 20%; apenas com a ativação de quatro queimadores houve uma mudança significativa. A oficina disse que havia um problema com o zircônio oxidado, então pedimos à equipe de análise de instrumentos do proprietário que verificasse a situação. Eles, ao verem a cor dos fios, acharam que a equipe de instalação os havia conectado incorretamente, então trocaram os fios. Na verdade, eles invertiram as conexões entre o sinal e a alimentação elétrica, o que causou o danificado dos equipamentos.
Reply #72018-05-06
Foi transferido depois? A fonte de alimentação deve estar carregada. Como ajustar os fios? Vocês, como parte interessada, não têm ninguém que os impeça de mexer nas linhas. Se eles estragarem tudo por conta própria, vão querer cobrar vocês por isso?
Reply #82018-05-07
O componente principal de óxido de zircônio é justamente essa bateria de zircônio. Geralmente, a concentração de oxigênio na chama do forno fica entre 3% e 5%. Antes de ser utilizada, ela precisa ser calibrada com gases padrão; normalmente, são utilizados gases padrão com concentrações de oxigênio de 1% e 10% para essa calibração. Esse erro é irreparável; não há sentido em tentar consertá-lo. É melhor trocá-lo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.