Sobre o valor de resistência das resistências térmicas e os problemas de exibição no DCS

2018-05-05View Original

Thread Content

Agora é o sistema da Endress+Hauser; as resistências térmicas no local, localizadas na sala dos gabinetes, apresentam valores de resistência de A e B. Os valores de A e C são de pouco mais de 130 ohms, enquanto B e C têm valor de 7 ohms. No entanto, quando conectados ao DCS, os valores de temperatura mostram valores negativos. Outras temperaturas conectadas a este canal são exibidas sem problemas. Pessoal, analisem qual pode ser a razão
Reply #22018-05-05
As linhas A/B/C podem estar conectadas incorretamente. Além disso, considere a possibilidade de problemas na conexão dos cabos.
Reply #32018-05-05
Verifique os fios ou substitua a resistência térmica.
Reply #42018-05-05
Desconecte a fiação no local e meça a resistência térmica. Se a resistência térmica estiver em ordem, então o problema está na fiação externa
Reply #52018-05-05
Se outras temperaturas exibidas nesse canal não apresentam problemas, deve-se considerar um problema no local. Substitua a resistência térmica no local por outro canal para ver se ainda é um valor negativo.
Reply #62018-05-06
Os outros canais conectados ao mesmo cartão, e os canais conectados a outros cartões em boas condições: se for 130 ohms, não há problema no local. Verifique as configurações dos três ou quatro fios do canal, bem como o conexão dos fios.
Reply #72018-05-06
O cabo de sinal deve estar conectado à tensão, não é? Ou então há interferência de potencial. Além disso, B e C7Ω são um pouco grandes demais
Reply #82018-05-06
Meça a tensão da linha de medição; faça um curto-circuito em uma das extremidades da linha de medição

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.