Agora é o sistema da Endress+Hauser; as resistências térmicas no local, localizadas na sala dos gabinetes, apresentam valores de resistência de A e B. Os valores de A e C são de pouco mais de 130 ohms, enquanto B e C têm valor de 7 ohms. No entanto, quando conectados ao DCS, os valores de temperatura mostram valores negativos. Outras temperaturas conectadas a este canal são exibidas sem problemas. Pessoal, analisem qual pode ser a razão
As linhas A/B/C podem estar conectadas incorretamente. Além disso, considere a possibilidade de problemas na conexão dos cabos.
Verifique os fios ou substitua a resistência térmica.
Desconecte a fiação no local e meça a resistência térmica. Se a resistência térmica estiver em ordem, então o problema está na fiação externa
Se outras temperaturas exibidas nesse canal não apresentam problemas, deve-se considerar um problema no local. Substitua a resistência térmica no local por outro canal para ver se ainda é um valor negativo.
Os outros canais conectados ao mesmo cartão, e os canais conectados a outros cartões em boas condições: se for 130 ohms, não há problema no local. Verifique as configurações dos três ou quatro fios do canal, bem como o conexão dos fios.
O cabo de sinal deve estar conectado à tensão, não é? Ou então há interferência de potencial. Além disso, B e C7Ω são um pouco grandes demais
Meça a tensão da linha de medição; faça um curto-circuito em uma das extremidades da linha de medição