Existe diferença entre polaridades no cabo de extensão do sensor de deslocamento do eixo da unidade e nas conexões do pré-amplificador?

2018-05-06View Original

Thread Content

Após a manutenção do compressor em nossa unidade, os pontos de medição do deslocamento do eixo mostraram valores negativos. O valor normal deveria ser positivo. Gostaria de saber se o cabo de conexão do sensor de deslocamento do eixo, do tipo eletroindutivo, até o pré-processador possui polaridade positiva e negativa. Será que isso se deve a uma conexão inversa dos fios?
Reply #22018-05-06
O cabo coaxial não pode ser invertido; se houver algum problema, é porque a posição de instalação está incorreta
Reply #32018-05-06
Verifique se as configurações de 3500 estão corretas (se “próximo” significa valor positivo ou “distante” significa valor positivo), e verifique também a posição de posicionamento durante a instalação (se há um ponto morto mecânico, etc.)
Reply #42018-05-07
Como é que um cabo coaxial pode ter valores positivos e negativos? Se o valor exibido for negativo, verifique as configurações do modelo 3500 para saber se o valor positivo é definido como “aproximação” ou como “afastamento”. Ao alterar esse valor, a situação se inverte. Além disso, o valor negativo representa, na verdade, o valor absoluto do deslocamento. Como a tensão de referência já foi definida no modelo 3500, o valor absoluto do deslocamento permanece o mesmo, independentemente de ser positivo ou negativo
Reply #52018-05-13
Durante a instalação para manutenção, não houve desalinhamento? Após a instalação, geralmente é preciso que um ferreiro empurre os componentes para os lados, a fim de verificar se o valor indicado corresponde ao valor mostrado no interior do equipamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.