Thread Content
Por que se diz que, na medição de recipientes fechados com duas flanges, é necessário utilizar um deslocamento negativo, independentemente da posição em que o transmissor esteja instalado? Como é calculado esse volume de migração? Tem relação com a posição de instalação do transmissor?
Se o autor do tópico não é especialista em instrumentação, também é difícil explicar. Se for o caso, recomendo que você procure informações por conta própria; é possível encontrar tudo no Baidu.
Quem se formou em escolas técnicas não precisa ensinar isso, hein!
Como o transmissor de nível de duas flanges transmite pressão por meio de um capilar, há óleo de silício no capilar do lado de pressão negativa. Quando o nível do líquido é zero, a pressão no lado de pressão negativa é maior do que a pressão no lado de pressão positiva; portanto, é necessária uma migração para o lado negativo.
Depois de montado, sem pressão, basta que mostre zero pascal
1. A quantidade de migração não é calculada; basta usar o valor de migração negativa indicado na tabela. 2. Em vez de fazer essa pergunta, é melhor mover o transmissor para cima ou para baixo e ver o resultado!
A altura de instalação do transmissor não tem relação com a migração, mas se o recipiente não contiver meio por um longo período, recomenda-se instalá-lo abaixo da flange inferior. A migração é dada por -ρ1gh, onde ρ1 é a densidade do líquido que preenche o capilar ; O intervalo de medição é de -ρ1gh até (-ρ1gh + intervalo de medição)
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 14/05/2018, às 19:49. A diferença de altitude entre as duas superfícies planas é h; provavelmente você também não tem condições de determiná-la com precisão. A densidade do óleo nos capilares, ρ1, também não pode ser medida por você. Quanto à aceleração da gravidade, g, você certamente não consegue determiná-la. As fórmulas existem para ajudar você a entender os princípios por trás dos processos de migração, e não para que você faça cálculos sem sentido... Entendeu? Qual é o valor que o manômetro mostra quando o recipiente está vazio? Anote esse valor; ele representa o valor de transferência sem desvios! . . . Esse valor é 10.000 vezes mais preciso do que o valor calculado por Hu Qiu.
Não é preciso ser tão técnico: no caso de medição de nível com duas flanges, o lado de alta pressão fica embaixo, e o lado de baixa pressão, em cima. Depois da instalação, basta ajustar o ponto zero. Quanto à migração, significa que toda a escala se move em uma linha reta; a relação linear permanece a mesma, mas o ponto zero muda. Espero que isso faça sentido