Thread Content
O atuador Rotok parou após atingir 4%, a sala de controle indicou movimentação anormal na válvula; foi utilizada uma válvula esférica de 250, e o problema elétrico no local permaneceu o mesmo. Após abrir a válvula manualmente, ao acioná-la remotamente ou eletronicamente no local, a situação volta ao normal. Fechei a válvula, mas no dia seguinte o mesmo problema apareceu. Por favor, peço ajuda a um especialista para resolver isso. Obrigado!
Deve haver algum problema na configuração da rota. Tente configurar os limites novamente
Já tentou? Se for fechar a válvula manualmente, o máximo que se consegue é 4%. É necessário redefinir os limites mínimos e máximos
Provavelmente não haverá problema, desde que a válvula seja aberta manualmente até um certo ponto; nesse caso, é possível controlá-la remotamente ou acioná-la/elei-a eletronicamente no local, sem nenhum problema.
Provavelmente não haverá problema, desde que a válvula seja aberta manualmente até um certo ponto; nesse caso, é possível controlá-la remotamente ou acioná-la/elei-a eletronicamente no local, sem nenhum problema.
Tudo foi testado e estava normal; havia pressão de 34 quilos dentro dos tubos. Suspeitou-se de um problema relacionado ao torque, mas o atuador não indicou nenhum valor de torque.
O alarme indica um problema relacionado à posição da válvula; provavelmente, o limite de movimento não foi definido corretamente. Recomenda-se que os limites sejam definidos novamente! ! ! !
Provavelmente, a válvula está um pouco entupida; basta aplicar um pouco de óleo lubrificante no local do vedante
Desligue completamente, desligue a energia e tente reiniciar?