HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Durante os testes de pressão em tubulações de alta pressão, é possível testar também as válvulas e outros equipamentos ao mesmo tempo?

2018-05-09View Original

Thread Content

Durante os testes de pressão das tubulações de alta pressão utilizadas nos dispositivos de insuflação de gás, é possível testar ao mesmo tempo as válvulas de controle e os medidores de vazão presentes nas tubulações? A pressão de teste é 1,5 vezes a pressão de projeto do tubo. Por favor, explique o motivo.
Reply #22018-05-09
Para este caso, consulte a norma SH 3501-2011 – Normas para a construção e inspeção de tubulações de aço para meios tóxicos e inflamáveis na indústria petroquímica
Reply #32018-05-09
A purga deve ser desmontada, mas a teste de pressão deve ser feito junto com as tubulações do processo, e as válvulas devem estar completamente abertas.
Reply #42018-05-09
GB 50093-2013
Reply #52018-05-12
Na primeira teste de pressão, não é recomendado abrir completamente as válvulas dos instrumentos.
Reply #62018-05-22
Que boa pergunta! Acho que, desde que se garanta que as impurezas não entrem na parte dos sensores do instrumento – como, por exemplo, nos tubos de medição de vazão de placas orificiais ou no corpo gerador de vórtices em medidores de vazão por turbulência –, não há problema em realizar testes de pressão juntos. É uma ótima ideia
Reply #72018-05-23
Tubulações que não foram modificadas podem ser utilizadas; as que foram modificadas precisam primeiro ser purgadas e submetidas a teste de pressão. Não é possível realizar o teste de pressão ao mesmo tempo em que se utiliza o medidor
Reply #82018-05-23
É possível realizar testes de pressão, mas é necessário verificar se a classe de pressão dos instrumentos é suficiente para atingir 1,5 vezes a pressão de projeto do tubo
Reply #92018-05-24
Depois de fazer a purga, é claro que se pode testar a pressão. Só é preciso garantir que os instrumentos não ultrapassem os limites.
Reply #102018-05-24
Sim, ao escolher os instrumentos de medição, o nível de pressão geralmente deve ser um nível acima da pressão de projeto dos tubos. Mesmo que o nível de pressão seja o mesmo dos tubos, é permitido realizar testes de pressão 1,5 vezes maior.
Reply #112018-05-24
Na verdade, não é apenas uma relação de 1,5 vezes. Quando a temperatura de operação é muito alta, aplica-se ainda um coeficiente. Veja a seção 10.3 do GB50517

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.