Thread Content
Quero organizar o controle aqui, obrigado
Por exemplo, o que significa ZSO ZI NDE SS S? Obrigado
Há duas dúvidas em relação a este gráfico: 1) Há problemas nos dois valores de zso; deveria haver um valor de zso e outro de zsc; 2) É possível implementar um intertravamento de segurança em caso de acidente? Devo usar “ne”?
Eu também tenho um fluxograma; estou aprendendo sobre isso agora. Meu líder de equipe disse apenas que se trata de intertravamento, mas não sei exatamente como funciona, pois ainda não estudei formalmente o assunto
Z refere-se à detecção de posição ; S é o interruptor switch ; O significa ABERTO, posição aberta. Portanto, o ZSO é usado para detecção de abertura ; ZI refere-se à transmissão da posição da válvula, sinal de 4~20mA ; Dois ZSO não são impossíveis, se a posição aberta da válvula for um sinal de detecção importante. Mas os códigos de posição não podem ser repetidos. S no válvula eletromagnética e bobina de tempo ; SS é um sinal de intertravamento. NDE é normal de-energized, estado normal sem excitação; quando há intertravamento, a faixa de excitação fica carregada. Os dois válvulas eletromagnéticas estão em paralelo, o que aumenta a disponibilidade; se uma delas falhar, a outra continua funcionando normalmente.
Desculpe, não olhei com atenção para a imagem. Pessoalmente, acho que há um problema com a legenda. Nem em paralelo, nem em série. Pode-se consultar a seção 7.4.5 das normas “GB/T 50770-2013 – Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas”. Há ilustrações que ajudam na compreensão.
Os dois ZSO devem existir por motivos de segurança, a fim de aumentar a confiabilidade
Obrigado, você explicou tudo de forma muito detalhada. Muito obrigado!
Parece o controle de válvulas de um forno de vaporização?