Como conectar o transmissor de temperatura Rosemount 644?
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 16/05/2018, às 14:00. Está disponível no manual, para sua utilização.
Se for necessário usar compensação de temperatura, será preciso conectar 1 e 2 com fio blindado, e 3 e 4 também com fio blindado. Para alimentar o sistema, basta usar um cabo de saída de 4-20mA com dois fios
Eu estou falando do 644H – entrada única
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 17/05/2018, às 22:07. Na figura, há um modelo 644H com entrada única – você não viu? Os conectores 2(-) e 3(+) são para os termopares; os conectores 1 e 4 ficam vazios. C+ está conectado ao polo positivo de 24V; C- é a saída de corrente de 4-20MA, conectada ao polo positivo da carga. O polo negativo da carga está conectado ao polo negativo de 24V.
Basta seguir os nós indicados no diagrama. Preste atenção ao sinal positivo e negativo: linha 2, 3+2-; linha 3, 12-3+; linha 4, 12-. 34+
No meu diagrama, há apenas dois fios que saem dele: o 2 e o 3. Não consigo enviar o diagrama. Será que se trata de um fio de sinal com dois condutores, conectado aos polos positivo e negativo da fonte de alimentação? Depois, seria necessário usar um fio de compensação para conectar o número 3 ao polo positivo, e o número 2 ao polo negativo, dentro do transmissor?
Como você disse, basta eu conectar um fio de dois fios: o polo positivo é conectado a C+, C- é conectado a 3, e o polo negativo é conectado a 2. É isso mesmo? Como compensar a temperatura? A configuração é em sistema de três fios?
644 Se a solicitação não for feita durante a produção, a fábrica opera com uma configuração de 4 linhas PT100. Isso pode ser visto na etiqueta 644, onde está descrito como ela é configurada na fábrica. O tipo de fiação dos sensores conectados deve ser compatível com a configuração interna do transmissor; caso contrário, a saída será máxima. Quanto a como conectar os fios, há instruções simples no módulo; você pode dar uma olhada. Quanto à compensação de que você falou, não entendo muito bem. Acho que não é necessário nenhuma compensação.
Depois de ler sua resposta, percebo que você ainda não entendeu qual tipo de cabo precisa ser conectado. A conexão do 644 se divide em duas partes: uma é a conexão entre o elemento de medição de temperatura e o 644, e a outra é a conexão para a saída do sinal de corrente de 4-20MA. Você quer saber sobre o conexão daquele? As duas conexões não podem ser confundidas!
Deve ser que eu não me expressei com clareza suficiente. O que eu realmente quero saber é como conectar os cabos de sinal de 4-20mA, se é necessário conectar esses cabos aos termopares 2 e 3, e como realizar a compensação de temperatura apenas nos termopares 2 e 3.
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 22/05/2018, às 14:09. As linhas de sinal não podem ser conectadas aos termopares. Não é necessário se preocupar com a compensação da temperatura do terminal frio do termopar, pois o 644 já possui essa função de compensação internamente. Os fios de sinal de 4-20mA são conectados da seguinte maneira: 24V+ ----- C+ do 644 --- C- --- + da placa DCS ---- - da placa DCS ---- - de 24V. Essa é a alimentação externa. Parece que você ainda não entendeu o princípio do transmissor de temperatura. Recomendo que procure um livro para ler sobre isso.