2018-05-18View Original

Thread Content

Hoje, ao fazer a verificação dos instrumentos, encontrei um transmissor de flange único com migração negativa. Faixa original: -100kpa a -300kpa. A diferença de pressão atual no controlador manual é de 0,5. Nesse caso, será que o transmissor está quebrado? (Estado de lata vazia)
Reply #22018-05-18
A faixa de medição é de -100kpa a 300kpa; atualmente, o valor é de 0,5KPa (a unidade é conforme minha compreensão). Isso é um problema? No entanto, essa flange única deve ser utilizada para medir pressões na faixa de vácuo a pressão positiva. Se a medição do nível do líquido não puder ser explicada.
Reply #32018-05-18
É difícil dizer se está quebrado ou não; pode ser um erro do transmissor. Já que é para fazer a inspeção, deve-se desmontar para realizar a verificação, e assim tudo ficará claro.
Reply #42018-05-18
Estado de recipiente vazio, valor medido pelo manômetro = 0,5 kPa. Isso significa que o manômetro está com um desvio zero; basta ajustá-lo para que fique correto. Como representante do povo de Henan, desejo-lhe sucesso. Que você possa comer bastante macarrão ao almoço, para ficar bem satisfeito.
Reply #52018-05-18
É necessário migrar 0,5, e então verificar o medidor no intervalo de -100kpa a -300kpa
Reply #62018-05-21
A faixa de medição é 400; a altura de instalação do indicador é maior do que a altura de instalação da flange. É preciso fazer uma migração! Isso não afeta a exibição do seu DCS! Mas se o valor mostrado for 0,5, há um problema. Coloque a flange e o mostrador no mesmo nível e tente zerar o aparelho. Se isso não funcionar, verifique o estado da membrana
Reply #72018-05-24
Essa unidade de 0,5 é KPa ou M? Parece-me que é M

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.