Dentro do nosso equipamento, no gabinete de conexão dos instrumentos elétricos (que controla o estado das bombas e dos relés de sinalização para ligar/desligar), durante um reparo de falha, descobrimos acidentalmente que os sinais dos contatos secos relacionados ao estado dos motores elétricos estavam se misturando com a alimentação de 24V dos relés; Quando se desconectam as conexões nas duas extremidades do cabo ; Cada um dos dois fios apresenta uma tensão de 170V em relação à terra. Não há tensão entre os dois fios ; Quando o lado do instrumento é conectado novamente, não é possível medir essa tensão em relação à terra. Além disso, isso não afeta o funcionamento real do equipamento! Perguntei a um técnico em eletricidade, e ele disse que é um fenômeno normal. De onde vem essa tensão? Realmente não há nenhum impacto? Como eliminar?
Reply #22018-05-20
Não entendi o que significa “cavar”. . . . . . . . .
Reply #32018-05-20
Potencial indutivo: é um fenômeno comum, presente nos sinais provenientes de equipamentos elétricos de alta tensão. Portanto, geralmente esses sinais são coletados com uma tensão de 220VAC. Quanto à tensão de coleta (detecção), utilizada para a detecção de sinais de comutação, geralmente usa-se 24VDC. No entanto, em switches elétricos de alta tensão, é necessário utilizar 220VAC; isso deve ser levado em consideração durante o projeto.
Reply #42018-05-20
É que o cabo que vem da fonte elétrica possui uma tensão indutiva de cerca de 170V
Reply #52018-05-21
É para medir a tensão; os sinais digitais também não são inseridos na corrente. Como fazer a medição?
Reply #62018-05-21
Usando cabos blindados, uma conexão à terra em um único lado é suficiente para resolver esse problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.