O medidor de nível de radar da Gudar sempre indica o valor máximo

2018-05-20View Original

Thread Content

Esse medidor de nível está em uso desde que cheguei aqui, e tem funcionado de maneira estável. Nos últimos dias, de repente começou a mostrar 9,80 metros. A escala máxima está definida para 10 metros, e o líquido a ser medido é ácido clorídrico. Também não houve código indicando que o eco não estava sendo recebido; independentemente de a distância ser grande ou pequena, a faixa de medição não sofreu nenhuma alteração. Só após desligar a fonte de energia e ligá-la novamente. Haverá uma exibição normal do nível do líquido por cerca de 10 segundos, e depois o nível continuará a subir até atingir o limite máximo. Qual seria o problema, e é possível resolvê-lo?
Reply #22018-05-20
Para fazer supressão de interferências, quando você desliga a energia, tudo funciona normalmente; esse é o valor inicial após a reinicialização do dispositivo.
Reply #32018-05-20
Se for possível, tente substituir a placa de circuito (pode ser várias placas; primeiro desligue a energia e remova-a uma vez; se isso não funcionar, substitua a placa de sinal). Ou então, entre em contato diretamente com os técnicos do fabricante, o que ajudará a identificar rapidamente a causa do problema.
Reply #42018-05-20
A razão é a neuropatia intermitente, a loucura… Acabou por eclodir. Não há satisfação alguma, mesmo com tantos esforços… Quando a doença se instala, ela fica irreversível. Até desligar e ligar tudo de novo não adianta mais. . . . Você sabe por que ele está insatisfeito e te incomodando? Acho que é o louco do radar, que quer ter uma namorada para beijar. . . Você pode encontrar outro louco para ele se envolver com. . . . . Dizem que a mãe daquele tal pessoa, desde que ele nasceu, nunca mais teve ataques de loucura. . .
Reply #52018-05-20
Deus, sei que você odeia mais tudo o que tem a ver com radares e ondas ultrassônicas.
Reply #62018-05-21
É possível que o circuito impresso esteja danificado. O mostrador exibe E14 ou E13? É melhor tirar uma foto da curva de eco para verificar. Além disso, os medidores de nível por radar, ao serem reiniciados após uma interrupção de energia, têm um período de diagnóstico de cerca de 30 segundos. A corrente elétrica geralmente aumenta de 3 mA para aproximadamente 27 mA. Após o término do diagnóstico, é normal que a corrente se estabilize entre 4 e 20 mA. Portanto, se os valores indicados após o reinício não estiverem corretos, pode ser que haja um mal-entendido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.