Este tópico foi editado pela última vez por Xiaoyao Tenglong em 2018-5-28, às 16:23. As normas SH/T 3019-2016 estabelecem os padrões para o projeto de tubulações e instrumentos utilizados na indústria petrolífera e química. Já as normas SH/T 3082-2003 definem os padrões para o fornecimento de energia aos instrumentos dessas indústrias. Ambas as normas especificam a tensão máxima permitida nos circuitos de alimentação dos instrumentos. No entanto, se uma empresa ou projeto deseja reduzir o orçamento, optando por cabos de menor espessura, como calcular a impedância de cada unidade de comprimento desses cabos com diâmetros de 0,75 mm²/1 mm²/1,5 mm²/2,5 mm²? Qual é a base para esse cálculo? Antes, sempre utilizávamos cabos do tipo KVVRP2*1,5 ou 3*1,5. O comprimento do cabo utilizado geralmente não excedia 300 m, e não houve nenhum problema durante seu uso. Mas… quanto ao cálculo exato, eu não entendo muito bem. Gostaria de pedir ajuda aos especialistas aqui presentes. Para padronizar as respostas, é permitido citar fórmulas e **padrões. Respostas de qualidade receberão recompensas em moeda HaiChuan~! Além disso, os cabos de controle são divididos em dois tipos. Geralmente, utilizamos o KVVRP 2×1,5 para o fornecimento de energia e para as linhas de sinal em sistemas de dois fios. Qual é a diferença entre o KYJVRP 2×1,5 e o KVVRP 2×1,5? A diferença está apenas no material do revestimento isolante. Qual é a magnitude dessa diferença? Vamos falar sobre os fatores de preço e o uso prático; não vou criar um novo tópico~~ Instrumentos de controle automático
A resistência do cabo por metro pode ser consultada. Nos parâmetros técnicos dos instrumentos de medição, está indicada a tensão mínima necessária para o funcionamento do equipamento (por exemplo, 24V±10%). A queda de tensão nos fios, quando a corrente de circuito é máxima (por exemplo, 23mA), pode ser calculada (corrente x resistência do fio). O valor de 24V menos a queda de tensão nos fios deve ser maior que a tensão mínima necessária para o funcionamento do instrumento; caso contrário, é preciso usar um cabo mais grosso. Também é preciso levar em consideração a resistência do cabo; geralmente, para cabos de sinal, deve-se usar um cabo com área de 1,5 m².
Como se chama pode ser pesquisado, como fazer a busca? ?
Cabo blindado com núcleo de cobre de 0,2 m², com 1000 metros de comprimento; a resistência é de 90Ω, valor medido experimentalmente. Com este tipo de cabo, com um comprimento total de 500 metros, para comunicação RS485 e transmissão de 4–20mA, foram realizados vários testes, em várias remessas, e não foi detectado nenhum problema.
Esta publicação foi editada pela última vez por hayoo112 em 28/05/2018, às 11:40. As informações são da Tiankang Cables: para cabos de computador com diâmetro de 0,75 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 30 ohms/km; para cabos com diâmetro de 1,0 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 20 ohms/km; para cabos com diâmetro de 1,5 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 14 ohms/km; e para cabos com diâmetro de 2,5 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 8 ohms/km.
Isso é exatamente o que eu quero… Existe algum manual de seleção de cabos da Tiankang? Por favor, envie-mo……
Este tópico foi editado pela última vez por super9K em 31/10/2018, às 14:24. Eu tenho um aqui, mas são todos cabos de controle.
Para o que serve a amostra, isso você precisa calcular por conta própria. Você não frequentou o ensino fundamental?
O modelo de seleção de cabos de controle também é bom… Seria ótimo se houvesse tanto cabos de controle quanto cabos de alimentação… Mas, ainda assim, está bom!
Você já estudou no ensino fundamental, pode me ajudar a calcular? Ou me diga como fazer o cálculo?
Uma queda de tensão teórica de 500m é de apenas 0,9V, o que provavelmente não causa problemas… Mas as normas nacionais exigem que o cabo de controle tenha, no mínimo, 0,75 mm² de seção transversal; nunca vi um cabo com seção de 0,2 mm²……
Existem também modelos com controle + energia elétrica, mas são de outra marca; além disso, alguns tipos de cabos não possuem parâmetros de resistência, para referência.
Obrigado… Na verdade, eu só queria saber: para cabos com o mesmo tipo de isolamento e revestimento, e nas mesmas especificações, qual é a diferença entre cabos de controle e cabos de potência? Eu sei que existem **padrões**, mas eu só quero saber qual é a diferença real.
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 29/05/2018, às 08:47. Deixa pra lá, veja você mesmo.
Preço tão alto, é para enganar as pessoas? Eu tenho opções baratas aqui; todos podem escolher à vontade
Admiro muito esse seu espírito. Decidi colocá-lo como prioritário
Este tópico foi editado pela última vez por Xiāoyáo Ténglóng em 30/05/2018, às 11:40……
Não consigo abrir… Não consigo mesmo… O que está acontecendo?……
Não dá? Vou fazer um novo pedido; este deve funcionar