Resistência (impedância) por unidade de comprimento do cabo de controle, tipos e escolha de cabos de controle

2018-05-24View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Xiaoyao Tenglong em 2018-5-28, às 16:23. As normas SH/T 3019-2016 estabelecem os padrões para o projeto de tubulações e instrumentos utilizados na indústria petrolífera e química. Já as normas SH/T 3082-2003 definem os padrões para o fornecimento de energia aos instrumentos dessas indústrias. Ambas as normas especificam a tensão máxima permitida nos circuitos de alimentação dos instrumentos. No entanto, se uma empresa ou projeto deseja reduzir o orçamento, optando por cabos de menor espessura, como calcular a impedância de cada unidade de comprimento desses cabos com diâmetros de 0,75 mm²/1 mm²/1,5 mm²/2,5 mm²? Qual é a base para esse cálculo? Antes, sempre utilizávamos cabos do tipo KVVRP2*1,5 ou 3*1,5. O comprimento do cabo utilizado geralmente não excedia 300 m, e não houve nenhum problema durante seu uso. Mas… quanto ao cálculo exato, eu não entendo muito bem. Gostaria de pedir ajuda aos especialistas aqui presentes. Para padronizar as respostas, é permitido citar fórmulas e **padrões. Respostas de qualidade receberão recompensas em moeda HaiChuan~! Além disso, os cabos de controle são divididos em dois tipos. Geralmente, utilizamos o KVVRP 2×1,5 para o fornecimento de energia e para as linhas de sinal em sistemas de dois fios. Qual é a diferença entre o KYJVRP 2×1,5 e o KVVRP 2×1,5? A diferença está apenas no material do revestimento isolante. Qual é a magnitude dessa diferença? Vamos falar sobre os fatores de preço e o uso prático; não vou criar um novo tópico~~ Instrumentos de controle automático
Reply #22018-05-24
A resistência do cabo por metro pode ser consultada. Nos parâmetros técnicos dos instrumentos de medição, está indicada a tensão mínima necessária para o funcionamento do equipamento (por exemplo, 24V±10%). A queda de tensão nos fios, quando a corrente de circuito é máxima (por exemplo, 23mA), pode ser calculada (corrente x resistência do fio). O valor de 24V menos a queda de tensão nos fios deve ser maior que a tensão mínima necessária para o funcionamento do instrumento; caso contrário, é preciso usar um cabo mais grosso. Também é preciso levar em consideração a resistência do cabo; geralmente, para cabos de sinal, deve-se usar um cabo com área de 1,5 m².
Reply #32018-05-28
Como se chama pode ser pesquisado, como fazer a busca? ?
Reply #42018-05-28
Cabo blindado com núcleo de cobre de 0,2 m², com 1000 metros de comprimento; a resistência é de 90Ω, valor medido experimentalmente. Com este tipo de cabo, com um comprimento total de 500 metros, para comunicação RS485 e transmissão de 4–20mA, foram realizados vários testes, em várias remessas, e não foi detectado nenhum problema.
Reply #52018-05-28
Esta publicação foi editada pela última vez por hayoo112 em 28/05/2018, às 11:40. As informações são da Tiankang Cables: para cabos de computador com diâmetro de 0,75 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 30 ohms/km; para cabos com diâmetro de 1,0 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 20 ohms/km; para cabos com diâmetro de 1,5 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 14 ohms/km; e para cabos com diâmetro de 2,5 mm², a resistência em corrente contínua não deve exceder 8 ohms/km.
Reply #62018-05-28
Isso é exatamente o que eu quero… Existe algum manual de seleção de cabos da Tiankang? Por favor, envie-mo……
Reply #72018-05-28
Este tópico foi editado pela última vez por super9K em 31/10/2018, às 14:24. Eu tenho um aqui, mas são todos cabos de controle.
Reply #82018-05-28
Para o que serve a amostra, isso você precisa calcular por conta própria. Você não frequentou o ensino fundamental?
Reply #92018-05-28
O modelo de seleção de cabos de controle também é bom… Seria ótimo se houvesse tanto cabos de controle quanto cabos de alimentação… Mas, ainda assim, está bom!
Reply #102018-05-28
Você já estudou no ensino fundamental, pode me ajudar a calcular? Ou me diga como fazer o cálculo?
Reply #112018-05-28
Uma queda de tensão teórica de 500m é de apenas 0,9V, o que provavelmente não causa problemas… Mas as normas nacionais exigem que o cabo de controle tenha, no mínimo, 0,75 mm² de seção transversal; nunca vi um cabo com seção de 0,2 mm²……
Reply #122018-05-28
Existem também modelos com controle + energia elétrica, mas são de outra marca; além disso, alguns tipos de cabos não possuem parâmetros de resistência, para referência.
Reply #132018-05-29
Obrigado… Na verdade, eu só queria saber: para cabos com o mesmo tipo de isolamento e revestimento, e nas mesmas especificações, qual é a diferença entre cabos de controle e cabos de potência? Eu sei que existem **padrões**, mas eu só quero saber qual é a diferença real.
Reply #142018-05-29
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 29/05/2018, às 08:47. Deixa pra lá, veja você mesmo.
Reply #152018-05-30
Preço tão alto, é para enganar as pessoas? Eu tenho opções baratas aqui; todos podem escolher à vontade
Reply #162018-05-30
Admiro muito esse seu espírito. Decidi colocá-lo como prioritário
Reply #172018-05-30
Este tópico foi editado pela última vez por Xiāoyáo Ténglóng em 30/05/2018, às 11:40……
Reply #182018-05-30
Não consigo abrir… Não consigo mesmo… O que está acontecendo?……
Reply #192018-06-01
Não dá? Vou fazer um novo pedido; este deve funcionar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.