Iniciante perguntando: como se lê essa lógica? Já fiquei confuso.

2018-05-25View Original

Thread Content

A lógica é a mesma acima. Se entender, responda. Tente explicar da forma mais clara possível... Obrigado
Reply #22018-05-25
Isso não é nada demais. Na primeira linha, é emitido o sinal de partida; TON representa um atraso na ativação. Ou seja, se o sinal de partida for emitido e, após algum tempo, não houver sinal de funcionamento, e se o botão de reinicialização não for pressionado, é registrado um erro. Na segunda linha, ocorre a reinicialização do erro
Reply #32018-05-25
A terceira linha e a quarta linha são os sinais de inicialização. R_trig é um detector de bordas ascendentes; quando há um sinal de borda ascendente, o valor seguinte é definido como “1”
Reply #42018-05-26
Esta postagem foi editada pela última vez por 氵巟丶氵少 em 26/05/2018 às 16:01. Começando pela primeira linha: a bomba é ligada; o contato normalmente aberto do P601 é fechado, enviando um sinal ao temporizador TON. Cada temporizador possui uma unidade de tempo padrão diferente; pode-se verificar isso. Multiplique esse valor por 2000. Por exemplo, após 20 segundos, a bomba deve estar em funcionamento. Se estiver funcionando normalmente, o contato normalmente fechado do ZP601 se abre, interrompendo o sinal de alarme. Caso a bomba não funcione corretamente, o contato normalmente fechado do ZP601 permanece fechado. Em seguida, há um contato normalmente fechado de um botão de reset, que serve para interromper o sinal de alarme – veja a segunda linha. Ao pressionar o botão de reset, o contato normalmente aberto do FW ALM se fecha, redefinindo o alarme; ao mesmo tempo, o contato normalmente fechado do FW ALM na primeira linha se abre, interrompendo o sinal de alarme. A terceira e a quarta linhas representam os contatos em estado aberto do interruptor de inicialização da imagem e do botão de inicialização local. Quando esses contatos são acionados, é gerado um sinal de transição ascendente, que é capturado pelo flip-flop seguinte. Esse sinal é então enviado ao portão lógico OR BOOL, o que permite que a bomba seja ativada – ou seja, basta pressionar qualquer um dos botões de inicialização. As linhas 567 correspondem ao procedimento de parada da bomba. Qualquer disparo faz com que a bomba seja reiniciada. Na linha 5, ocorre o reinício da bomba em caso de alarme. Na linha 6, ND P601 é o interruptor de ligação/desligamento da bomba; não se trata de um botão. É um contato, assim como ND P601 na linha 3. Quando a bomba está em funcionamento, esse contato fica conectado. Os dois contatos seguintes são usados para detectar os picos de tensão: um detecta o pico de subida e o outro, o pico de descida. Ou seja, quando o interruptor é acionado, R TRIG detecta o pico de subida e a bomba é ligada; quando o interruptor é desligado, F TRIG detecta o pico de descida e a bomba é desligada. A linha 7 corresponde ao botão de parada da bomba no local. Ao pressionar o botão, o contato normalmente fechado é interrompido; ao soltar o botão, o contato normalmente fechado é conectado, o que gera um pico de tensão. Assim, a bomba é desligada após o botão ser solto.
Reply #52018-05-27
No primeiro parágrafo, eu não consigo ler. O P601 é ativado; então, o P601 se fecha. Depois de 20 segundos, por que o ZP601 se desliga, o FW601 também se desliga? E por que o FP601 emite um alarme?
Reply #62018-05-27
Primeira linha: Após a bomba ser ligada, se não houver sinal de funcionamento por alguns segundos, é relatado um erro. Se o modo de operação for com contato aberto, a lógica não está correta; já que há sinal de funcionamento, por que ainda é relatado um erro?
Reply #72018-05-27
Esta é uma lógica para a avaliação do sinal de operação; após o início, há um atraso de 2000 MS. Se o sinal de operação estiver normal, não há alarme; Por outro lado, se houver alarme sem que o FW_ALM seja acionado, será acionado o F_P_601, o que levará à parada da bomba. Para esses três, você pode olhar na ordem 2–3–1, o que talvez ajude a entender melhor
Reply #82018-05-29
É muito simples. Tanto o interruptor físico no local quanto o interruptor digital na tela podem causar problemas no funcionamento da bomba: se o estado de retorno da bomba não estiver correto ou se ela não tiver sido reiniciada, isso acionará um alarme. O alarme, por sua vez, também fará com que a bomba pare de funcionar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.