Processo de calibração do transmissor de pressão, itens de verificação e especificações técnicas

2018-05-27View Original

Thread Content

Este tópico compartilha o processo de calibração dos transmissores de pressão em uso. Cada etapa do processo de calibração possui diferentes parâmetros e padrões técnicos, que devem ser rigorosamente seguidos pelos profissionais responsáveis pela calibração dos transmissores. Transmissor de pressão yunrun.com.cn/product/list_84.html I. Preparativos antes do ajuste do transmissor Ao calibrar um transmissor de pressão de faixa baixa, é necessário eliminar a influência da diferença de coluna de líquido ; Se houver correção de coluna d’água, o valor de correção da coluna d’água deve ser adicionado durante a calibração ; Quando o meio de transmissão de pressão é um líquido, deve-se manter o centro geométrico da saída de medição do transmissor de pressão no mesmo nível que a superfície inferior do pistão do manômetro a pistão (ou o centro geométrico da saída de medição do padrão de referência). 1. Verificação do transmissor de pressão antes da calibração ① Realize o aquecimento prévio no horário especificado pelo fabricante do transmissor de pressão ; Se a fábrica não estipular nada, é possível pré-aquecer por 15 minutos (para instrumentos com compensação automática da temperatura do ponto de referência, o pré-aquecimento deve ser de 30 minutos), antes de realizar a verificação preliminar do transmissor de pressão. ②A verificação é feita nas linhas de marcação principais ou nos pontos inteiros ; O número de pontos de verificação, salvo disposições especiais, deve incluir um limite inferior, um limite superior e pelo menos 5 pontos comuns. ③A verificação começa no valor mínimo, com o sinal de entrada sendo aumentado gradualmente, de modo que o ponteiro ou os números exibidos parem, de forma lenta, em cada valor marcado na escala principal do instrumento a ser testado (evitando assim qualquer tipo de overshoot ou movimento reverso). Isso continua até se atingir o valor máximo da escala. Em seguida, o sinal de entrada é diminuído gradualmente, para realizar a verificação no sentido descendente, até se atingir o valor mínimo da escala. Durante o processo, os valores indicados pelo padrão são lidos e registrados separadamente (com exceção da calibração do manômetro). O valor máximo verifica apenas o movimento para cima, enquanto o valor mínimo verifica apenas o movimento para baixo ; E faça um registro. ④Instrumentos sob inspeção que não apresentam falhas não devem sofrer nenhum tipo de ajuste antes que a verificação pré-calibração seja concluída. ⑤Para transmissores de pressão cujos resultados de verificação antes do ajuste mostram um erro absoluto menor ou igual ao erro permitido, não é mais necessário realizar o ajuste do ponto zero e da escala máxima. 2. Verificação da estanqueidade do transmissor de pressão ① Após conectar o transmissor de pressão ao dispositivo de calibração de pressão, aumente a pressão de maneira uniforme (ou reduza-a), de modo que a pressão no interior da câmara de medição do transmissor atinja o valor máximo permitido (ou 90% da pressão atmosférica local). Em seguida, feche a válvula de isolamento e mantenha o sistema selado por 15 minutos. Nos últimos 5 minutos, a variação da pressão não deve exceder 2% do valor máximo permitido. ②Durante o teste de estanqueidade do transmissor de diferença de pressão, as câmaras de alta e baixa pressão são conectadas, e a pressão de operação nominal é aplicada para observação. 3. Teste de erro de pressão estática do transmissor de diferença de pressão (a realização deste teste depende do tipo de transmissor). ① O transmissor de diferença de pressão deve passar por um teste de erro de pressão estática após a substituição dos elementos elásticos, após a remontagem das partes mecânicas e após alterações no intervalo de medição. ②Quando se utiliza um manômetro de pistão como fonte de pressão, deve-se instalar um dispositivo de isolamento entre o óleo e a água antes de conectar o transmissor. ③Conecte as câmaras de pressão alta e baixa do transmissor de diferença de pressão e abra-as à atmosfera, para medir o valor mínimo de saída. É introduzida uma pressão estática, que varia lentamente da pressão atmosférica até a pressão de operação nominal. Após 3 minutos de estabilização, mede-se o valor mínimo da saída e calcula-se a diferença entre esse valor e o valor mínimo da saída na pressão atmosférica. Esse valor representa o impacto da pressão estática; ele não deve ser maior do que o valor especificado pelo fabricante. ④Se a pressão estática real de operação do transmissor for menor do que sua pressão estática nominal, o erro de pressão estática pode ser determinado por meio de testes com a pressão estática real de operação. ⑤Se o erro de pressão estática exceder o valor especificado, deve-se redefinir o ponto zero após a liberação da pressão, para que seja possível ajustar novamente o erro de pressão estática. http://yunrun.com.cn/upload/201703/19/201703191754011618.jpg Transmissores de silício monocristalino da série YR-ER100 II. Itens de calibração do transmissor e padrões técnicos 1. Calibração do ponto zero e da escala máxima ① Ao se inserir um sinal de pressão no limite inferior, ajuste a corrente de saída do transmissor para o ponto zero físico ; Quando a pressão atinge o valor do sinal de pressão máxima, ajuste a corrente de saída para o valor máximo. Repita esse processo até que ambos os valores atinjam os requisitos desejados. ②Realizar o deslocamento positivo ou negativo do ponto zero de acordo com as exigências de operação. ③Na calibração inicial do transmissor de pressão inteligente, deve-se aplicar a grandeza física a ser medida para realizar a calibração; posteriormente, as calibrações podem ser feitas por meio de um operador manual. Durante a verificação de arbitragem, em princípio, é exigida uma calibração sob pressão. ④Ajustes repetidos no ponto zero e na faixa máxima devem ser feitos até que sejam atendidos os requisitos de precisão. Os valores de erro básico do transmissor, os valores de erro de retorno e as variações na faixa de saída devem satisfazer os requisitos apresentados na Tabela 1. Tabela 1: Valores de erro permitidos para os transmissores. Níveis de precisão: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Erro básico (%): ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,5. Erro de retorno (%): 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 2,0. Variação na faixa de saída em caso de interrupção do sinal (%): 0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0. ⑤ No caso dos transmissores de vazão, quando a diferença de pressão está abaixo de 9%, não se consideram os valores de erro básico e de retorno. 2. Verificação do transmissor após o ajuste: As etapas de verificação após o ajuste são as mesmas das etapas de verificação antes do ajuste, ou seja, das etapas ① a ③. 3. Emissão do relatório de calibração do transmissor de pressão: Deve ser emitido um relatório oficial de calibração, com base nos resultados das medições realizadas no laboratório. Esse relatório deve ser assinado pessoalmente pelo responsável pela calibração. III. Funcionamento após a calibração do transmissor
1. Desligue a alimentação do transmissor de pressão a ser calibrado e do instrumento de calibração (este passo não é necessário para instrumentos que não dependem de energia elétrica).
2. Nos instrumentos instalados no local, os mecanismos de ajuste do ponto zero, da faixa de medição e dos valores de alarme devem ser selados com tinta, e deve-se colocar em eles etiquetas de medição válidas. 3. Organização dos registros de verificação antes do ajuste do transmissor de pressão e de calibração após o ajuste. 4. O transmissor de pressão é reinstalado em seu lugar original, e os cabos são conectados novamente. Changhui Instruments yunrun.com.cn
Reply #22020-04-16
Materiais ótimos, obrigado pelo fornecimento, autor do post!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.