Por que o medidor de vazão eletromagnético não emite sinal após passar pela barreira de segurança?

2018-05-31View Original

Thread Content

Por que o medidor de vazão eletromagnético não emite sinal após passar pela barreira de segurança? Só há sinal quando conectado diretamente à placa de terminais.
Reply #22018-05-31
Se você colocar os terminais de conexão de volta no lugar, haverá sinal.
Reply #32018-05-31
Acho que é um cabo conectado no sistema de duas linhas; basta trocá-lo por uma barreira de segurança que não precise de alimentação.
Reply #42018-05-31
A barreira de segurança não funciona em muitos instrumentos de sistema de 2 fios. Já vi também um motor de 24V da Lincoln ao qual foi conectada uma barreira de segurança, mas ele simplesmente não funcionou.
Reply #52018-05-31
Só há uma possibilidade: os fios foram conectados de maneira errada. De acordo com o diagrama de conexão da barreira de segurança.
Reply #62018-06-01
O barramento de segurança possui conexões para alimentação e para desalimentação; você precisa verificar o manual
Reply #72018-06-01
Duas formas de conexão: com alimentação e sem alimentação. Se não conectar corretamente, não há sinal.
Reply #82018-06-01
Sem dúvida, os fios do barramento de segurança foram conectados incorretamente
Reply #92018-06-01
Se ignorarmos as funções de isolamento e limitação de corrente do proteção, então esse componente é apenas uma pequena resistência no circuito, que não causa nenhum obstáculo ou impacto nos sinais e na corrente do circuito. Acho que só pode ser um problema de conexão, ou um problema nas configurações do cartão.
Reply #102018-06-01
Se é intrinsecamente seguro ou à prova de explosão, geralmente está relacionado à configuração da barreira de segurança. Também é preciso prestar atenção aos sinais ativos e passivos
Reply #112018-06-02
4 linhas, a linha de sinal invertida ainda não funciona.
Reply #122018-06-02
Do ponto de vista fenomênico, o medidor de vazão eletromagnético é do tipo de 4 fios; nesse caso, basta que a barreira de segurança tenha terminais de entrada ativos (a barreira de segurança não precisa ser alimentada).
Reply #132018-06-03
Primeiro, verifique os fios para garantir que não haja conexões erradas; geralmente, há um diagrama de conexões no painel de isolamento. Depois de confirmar que o circuito está em ordem, é preciso verificar o problema com a barreira de isolamento; pode-se tentar usar outra barreira de isolamento
Reply #142018-06-09
Todos os medidores de vazão eletromagnéticos são à prova de explosão, não é? Qual é a utilidade de adicionar uma barreira de segurança?
Reply #152018-07-09
Deixe-me explicar em duas frases: 1. No caso do medidor de vazão eletromagnético de quatro fios, se for utilizado um barramento de segurança, basta conectar dois fios de sinal ao barramento de segurança; a alimentação elétrica, por sua vez, precisa ser fornecida separadamente. 2. As barreiras de segurança podem ser classificadas como aquelas que fornecem energia elétrica e aquelas que não a fornecem. Os instrumentos de sistema 2-3 linhas precisam de energia fornecida pela barreira de segurança, enquanto os dispositivos de fonte de corrente contínua de sistema 4 linhas não necessitam disso. Geralmente, é possível distinguir as barreiras de segurança pelo seu modo de conexão; no entanto, alguns fabricantes também fazem essa distinção através dos modelos das barreiras de segurança. Por exemplo, a barreira de segurança de quatro fios com protocolo HART; o MTL é um modelo separado. 3. Quanto à proteção contra explosões e ao tipo de isolamento, os instrumentos de sistema de quatro fios são, em geral, do tipo com isolamento contra explosões. Há também alguns que possuem proteção intrinsecamente segura. Afinal, os instrumentos com isolamento contra explosões só podem ser utilizados nas zonas 1 e 2, enquanto os de proteção intrinsecamente segura podem ser usados na zona 0. Nos instrumentos de quatro fios, a alimentação e o sinal são separados. Geralmente, conectamos a fonte de sinal ao barramento de segurança; isso exige apenas que a parte responsável pelo sinal tenha certificação intrinsecamente segura. Já a parte de alimentação costuma ter certificação à prova de explosões. Se a parte de alimentação também possuir certificação intrinsecamente segura, isso exige que a tensão de 24V da alimentação também seja fornecida por uma fonte intrinsecamente segura. (Compreensão pessoal) O medidor de vazão eletromagnético não emite sinal quando conectado ao barramento de segurança; provavelmente é por causa dos cabos. Recomenda-se consultar o fabricante do barramento de segurança ou fornecer os parâmetros do modelo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.