Fórmula de cálculo do medidor de vazão de pressão diferencial e exemplos de cálculo

2018-05-31View Original

Thread Content

O trabalho de cálculo é indispensável para técnicos de instrumentos na manutenção de medidores de vazão de pressão diferencial. Esta postagem compartilha fórmulas de cálculo comuns e exemplos de cálculo para medidores de vazão de pressão diferencial. Dominar essas técnicas de informação seca terá o dobro do resultado com metade do esforço para fazer bom uso dos medidores de vazão de pressão diferencial. 1. Conversão da relação entre pressão diferencial e vazão do medidor de vazão de pressão diferencial yunrun.com.cn/tech/1998.html A pressão diferencial de um medidor de vazão de pressão diferencial é proporcional ao quadrado da vazão, ou a vazão é proporcional à raiz quadrada da pressão diferencial, expressa pela seguinte fórmula: A unidade de escala do medidor de vazão é a porcentagem da vazão. Quando a faixa do limite inferior da pressão diferencial é 0, △P na fórmula acima é uma pressão diferencial arbitrária. ; Q é qualquer tráfego ; △Pmax é o limite superior da pressão diferencial ; Qmax é o limite superior de tráfego ; n é uma porcentagem de fluxo arbitrária. A faixa de medição de um determinado transmissor de pressão diferencial é 0-40kPa, a vazão correspondente é 0-160m3/h, o sinal de saída é 4-20mA e quando a corrente de saída do transmissor de pressão diferencial é 8mA, qual deve ser a vazão? Qual é a pressão diferencial? desatar: ①Calcule que quando a saída de vazão do medidor de vazão de pressão diferencial é 8mA, a vazão é 80m3/h. ②Sabe-se que quando o transmissor de pressão diferencial produz 8mA, a vazão é de 80m3/h e a vazão é de 50% da escala completa. Calcule o valor da pressão diferencial do transmissor de pressão diferencial. Quando a corrente de saída é 8mA, a pressão diferencial é 10kPa. 2. Conversão de fluxo de volume entre o estado padrão e o estado de trabalho. A fórmula de conversão do fluxo de volume entre o estado padrão e o estado de trabalho é a seguinte:: Na fórmula, qv é a vazão volumétrica em condições de trabalho, unidade m3/h ; qn é a vazão volumétrica em condições padrão, unidade m3/h ; P é a pressão absoluta sob condições de trabalho, unidade Pa ; Pn é a pressão absoluta sob condições padrão, unidade Pa ; T é a temperatura termodinâmica em condições de trabalho, unidade K ; Tn é a temperatura termodinâmica em condições padrão, em K ; Z é o coeficiente de compressão do gás sob condições de trabalho ; Zn é o coeficiente de compressão de gás sob condições padrão ; A faixa de projeto de um medidor de fluxo de ar é de 0-2.000 m3 / h (20 ° C, 101,325 kPa), a pressão sob condição de trabalho é de 0,5 MPa e a temperatura é de 60 ° C. Encontre a taxa de fluxo de volume em condições de trabalho. desatar: Substitua os dados na fórmula para calcular a vazão volumétrica em condições de trabalho. A faixa de vazão volumétrica deste medidor de vazão em condições de trabalho é de 0-460m3/h. 3. Ao calcular a faixa de uma placa de orifício padrão, às vezes a vazão medida excede a faixa máxima da placa de orifício ou a vazão é muito pequena e só pode ser exibida abaixo de 30% da faixa máxima. ; A faixa de pressão diferencial pode ser ampliada ou reduzida para atender emergências. A base para alterar a faixa de medição é a fórmula. A pressão diferencial máxima e a vazão máxima do medidor de vazão em uso são conhecidas. Com estes dois parâmetros, o cálculo da alteração da faixa de medição pode ser realizado. Existe um medidor de vazão com placa de orifício. A faixa de pressão diferencial do projeto original é de 0-60kPa e a faixa de fluxo é de 0-10000kg/h. À medida que a escala de produção se expande, a vazão do processo excedeu a vazão máxima da placa de orifício e a faixa de medição está planejada para ser expandida para 0-15.000 kg/h. desatar: O valor da pressão diferencial calculado logo acima da pressão diferencial máxima correspondente à fórmula terá um certo erro. Não é um acordo comercial e pode ser usado em locais de produção em geral. A incerteza não será um problema, mas a perda de pressão aumentará. Ao alterar a faixa de medição da placa de orifício, os efeitos de muitas alterações de parâmetros devem ser considerados de forma abrangente e o método de cálculo iterativo formal deve ser selecionado. Quão diferente é o cálculo iterativo do cálculo simples? O seguinte é um exemplo comparativo. A vazão máxima original de um medidor de vazão de vapor é 70.000 kg/h e a pressão diferencial máxima é 100kPa. Como a vazão real é muito pequena, a vazão máxima está planejada para ser alterada para 35.000 kg/h. O resultado do cálculo iterativo do computador é 35.000 kg/h, e a pressão diferencial máxima correspondente é 24,837 kPa. Solução: De acordo com a fórmula, um método simples é utilizado para calcular a pressão diferencial máxima correspondente a 35.000kg/h, que é 25kPa. Se o resultado do cálculo iterativo for utilizado como valor padrão, o erro do cálculo simples é de 0,656%. Comparado com os dois métodos, o erro produzido pelo método de cálculo simples é de 0,656%, o que ainda é aceitável em muitos locais de produção, especialmente em emergências, porque a substituição da placa de orifício requer encomenda e estacionamento. Para reduzir erros, alguns parâmetros (como coeficiente de vazão, coeficiente de expansão, densidade do fluido, etc.) também podem ser corrigidos indiretamente no totalizador de vazão ou DCS. Altere você mesmo a faixa de medição da placa de orifício padrão, primeiro execute os cálculos, depois defina a faixa de medição do transmissor de pressão diferencial de acordo com os resultados do cálculo e execute a calibração. ; Defina novos parâmetros para o totalizador de fluxo e DCS e então eles poderão ser colocados em uso. Totalizador de fluxo yunrun.com.cn/product/999.html A automodificação da faixa da placa de orifício está sujeita a condições, ou seja, a faixa recém-modificada não pode exceder a faixa ajustável de 3:1 da placa de orifício padrão. Quando as condições permitirem, deverão ser utilizados métodos de cálculo iterativos ou a placa de orifício deverá ser redesenhada.
Reply #22018-05-31
Boas informações, obrigado por compartilhar...
Reply #32018-06-02
66666666666
Reply #42019-10-23
Shifang Jiekong Equipamento Mecânico e Elétrico Co., Ltd. http://dyjkjd.com/cpzx/wwyb/29.html O transmissor de pressão diferencial multiparâmetro da série UB500 usa sensores de cristal único para pressão diferencial e pressão. Possui bom desempenho de sobrecarga e compensação automática de temperatura. A temperatura média adota entrada de 4-20mA com distribuição de energia. Integra módulos integrados de medição de pressão diferencial, pressão e temperatura. Ele possui vários dispositivos de estrangulamento integrados e banco de dados de compensação de nível de líquido para realizar o fluxo e o nível de líquido. Compensação automática de temperatura e pressão, alta integração, sua função equivale à soma de três transmissores de campo e um totalizador de vazão. Possui as vantagens de estabilidade a longo prazo, alta confiabilidade, fácil uso, alta precisão de medição e carga de trabalho de instalação reduzida. É adequado para medição de pressão, pressão diferencial, temperatura, vazão, nível de líquido e densidade de gás, líquido e vapor. O transmissor multiparâmetro é composto principalmente de quatro partes: uma célula de carga com sensor de silício de cristal único, um sensor de temperatura, um circuito de medição e uma conexão de processo. Defina livremente variáveis ​​de saída, 2 canais de saída de 4-20mA e tenha interface de comunicação MODBUS para conectar-se perfeitamente ao sistema de medição de energia. 1. Faixa de medição de pressão de indicadores técnicos: 0~30MPa (pressão absoluta) Faixa de medição de pressão diferencial: Faixa de medição de temperatura média de 0~250KPa: -Precisão 50~600℃: 0,075, pressão diferencial de nível 0,2, temperatura do sensor de pressão: -Tensão 10~60℃: Capacidade de carga padrão 24VDC 4-20mA: Nível de proteção 0-500Ω: IP68
Reply #52020-10-20
E se for um medidor de vazão de pressão diferencial não padrão? Por exemplo, os medidores de vazão em cunha podem usar esse método para alterar a faixa de projeto?
Reply #62021-01-31
Na aplicação real, deve ser combinado com a fórmula de compensação do elemento de estrangulamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.