Problema de atenuação do sinal devido ao comprimento excessivo do cabo de controle

2018-06-01View Original

Thread Content

Atualmente, há vários sinais de 4-20mA que precisam ser levados até a sala de controle. Os instrumentos ficam a 1000 metros da sala de controle, e há preocupação quanto à atenuação dos sinais. Existe alguma maneira de resolver esse problema?
Reply #22018-06-01
Que tal um painel de repetição, ou transformar em sinal digital usando fibra óptica?
Reply #32018-06-01
Ou considere a utilização de cabos de controle com diâmetro maior
Reply #42018-06-01
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 1/6/2018, às 21:35. A transmissão de 4-20MA por uma distância de 1000 metros não representa nenhum problema (com exceção do uso de retentores Zener). É suficiente usar um fio de cobre com 1,5 metros quadrados. A solução é usar com confiança; o que deve ser levado em consideração não é a atenuação do sinal elétrico, mas sim o problema da interferência.
Reply #52018-06-01
Não é um grande problema. Se realmente não der, adicione um repetidor.
Reply #62018-06-09
Concordo plenamente com a opinião do 5º andar; o principal é resolver bem o problema das interferências
Reply #72021-11-28
Autor, seu problema foi resolvido?
Reply #82021-11-29
1 quilômetro não deve ser um problema.
Reply #92021-11-29
Já foi utilizado na prática; 1 km não representa problema algum. É um sinal analógico. Se houver preocupações, pode-se usar um cabo de 2,5 mm², e assim não haverá problemas.
Reply #102021-11-29
Não é um grande problema, basta usar um fio mais grosso. 1,5 mm2 ou 2 mm2.
Reply #112021-11-29
1000 metros não é problema algum; eu já usei até 1300 metros, mas realmente é preciso prestar atenção aos problemas de interferência

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.