Algoritmo DCS da HaliTech

2018-06-01View Original

Thread Content

Nos algoritmos DCS da Hilscher, as definições dos parâmetros PID estão corretas. No entanto, após inserir os valores no computador, não há saída de sinal; não há problemas com os cartões ou com as barreiras de segurança. Qual especialista pode ajudar a analisar isso?
Reply #22018-06-02
Anexe os parâmetros específicos para ver! ! ! ! ! Do ponto de vista do programa, não há nenhuma saída, certo? Talvez a faixa de medição esteja configurada de maneira inadequada
Reply #32018-06-03
A saída do bloqueio é a saída do MV; não aplique o SV definido. Coloque o circuito de controle em modo manual, insira manualmente diferentes valores de abertura MV e observe os sinais da placa de saída.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.