Uma transmissora de pressão do tipo 1151 tem faixa de medição de 0 a 10 kPa abs. Ela é calibrada com um manômetro padrão cuja faixa de medição é de 0 a 100 kPa abs. Se a pressão atmosférica local for de 98 kPa abs, então, quando a saída da transmissora for de 12 mA, o valor correspondente na escala de pressão padrão será de 7 kPa ab. Por favor, explique isso. Não consigo entender essas relações. Por favor, dê algumas orientações
Reply #22018-06-04
12ma corresponde a 5 kPa abs; é possível que o seu medidor esteja impreciso
Reply #32018-06-05
Xiaoxinxin, o que significa “ABS”? O que você pretende fazer com isso? Basta conectar a extremidade de baixa pressão do medidor de diferença de pressão ao ar ambiente; não é necessário se preocupar com a pressão do ar ambiente. A extremidade de alta pressão do medidor de diferença de pressão e o medidor padrão devem ser conectados à pressão de entrada. Assim, é possível calibrar o medidor com base na pressão relativa. A faixa de medição do medidor padrão que você usa é muito maior do que a faixa de medição do medidor de diferença de pressão, o que não é adequado. É preciso usar um medidor padrão com faixa de medição menor, como 10 kPa ou 30 kPa. Caso contrário, a precisão dos resultados da calibração será muito ruim
Reply #42018-06-05
Insira 0 kPa para calibrar em 4 mA; insira 10 kPa para calibrar em 20 mA. Após ajustar esses dois valores com precisão, talvez seja necessário repetir o processo algumas vezes até que tudo esteja correto. Depois disso, é possível verificar a saída de corrente nos pontos de referência de 2,5 kPa, 5 kPa, 7,5 kPa, etc
Reply #52018-06-08
Não se pode simplesmente dizer que a tabela padrão está incorreta. Já que se trata de calibrar o transmissor, deve-se usar como referência um medidor padrão (uma vez escolhido esse medidor padrão, não é mais necessário se preocupar com sua precisão). Também pode ser um erro na escolha da tabela padrão); a tabela padrão indica 7 kPa, o que significa que foi inserido no transmissor um sinal de pressão de 7 kPa. Se a saída do transmissor for de 12 mA, isso indica que o transmissor está desalinhado e precisa ser ajustado.
Reply #62019-01-30
Esta é a relação entre a pressão absoluta e a pressão relativa. A pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão relativa. Como a pressão atmosférica local é inferior a 100 quilopascals, é necessário compensar essa diferença com 2 quilopascals. 5 + 2 = 7, o que corresponde a 12 miliamperes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.