Thread Content
Assumi o controle do DCS da empresa, FOXBORO I/A’s 8, Windows XP. Os técnicos de manutenção passaram o disco de I/A por várias mãos, mas não conseguiram encontrá-lo. O disco rígido da estação de operações WP3002 quebrou. Tentei clonar o disco rígido da WP3003 para utilizá-lo nela. Alterei o nome do computador e o endereço IP de rede offline. Depois, conectei-a à rede e liguei-a, mas ainda houve conflito com a WP3003; todos os dados da WP3003 foram perdidos. Por favor, que os especialistas da I/A me deem algumas dicas: esse raciocínio é viável? Como devo proceder? Obrigado!
Esta publicação foi editada pela última vez por hanqizl em 6/6/2018, às 17:25. Não é possível; o sistema interno não aceita isso, o que causará conflitos entre as duas máquinas. Os softwares são os mesmos. Basta você ter o disco de commit; assim, você pode obter uma cópia do software diretamente do fabricante ou de outra fonte para instalá-lo. A instalação na estação de operação também é simples.
O nome foi alterado no arquivo de ambiente?
Acabei de procurar de novo; há muitos arquivos do tipo 3003. Vou tentar modificá-los e dar uma olhada
Quem precisa reinstalar o sistema não pode apenas mudar o nome
Quem precisa reinstalar o sistema não pode apenas mudar o nome
Obrigado a todos pelas respostas! Já está resolvido: as alterações no registro modificaram o nome do computador, o endereço IP e o endereço MAC, além de alterar as definições dos arquivos de ambiente para este computador. Atualmente, o uso está normal.
Pode compartilhar os passos específicos de processamento?