Thread Content
Um disjuntor 4A fornece energia para as bobinas de 32 relés. Esses 32 relés são relés de entrada, que recebem sinais de feedback das válvulas elétricas. No lado do gabinete, há um polo positivo de 24V; o que vai para o local é o polo negativo de 24V. Quando a válvula elétrica é operada durante o processo, o disjuntor se desliga. As bobinas dos relés estão funcionando normalmente. Por quê? Depois, ao colocá-lo no disjuntor, ficou tudo bem. Qual é a causa disso, afinal? Será que há algum problema com o feedback da válvula elétrica?
Sobrecarga momentânea, recálculo da capacidade do disjuntor
O cabo que conecta o interruptor da válvula elétrica ao circuito de feedback da válvula é o mesmo cabo. Se esse cabo sofrer danos, haverá tensão de 24V DC na parte do circuito do interruptor da válvula elétrica. Já no circuito de feedback da válvula, haverá também tensão de 24V DC fornecida pelo DCS. Quando a válvula é acionada, esses dois circuitos se conectam, fazendo com que o disjuntor trave
Ao acionar a válvula elétrica no início do processo, a corrente de partida elevada faz com que o disjuntor se desligue. É necessário recalcular e escolher um disjuntor com capacidade maior, para evitar a soma da corrente total de todas as válvulas elétricas em funcionamento, mais a corrente de partida delas.
Calcule a corrente máxima do circuito de 24V com base nas válvulas eletromagnéticas no local, e escolha um disjuntor com capacidade adequada.
Geralmente é uma sobrecarga instantânea, que pode ser causada por mau contato ou por um curto-circuito interno; o “yuanying” não é fácil de encontrar. Claro, com o passar do tempo, os componentes eletrônicos envelhecem, o que também pode causar instabilidade
O principal problema é: a alimentação para o feedback da válvula elétrica não deveria vir do DCS, certo? Como é que há saída de 24V?