2018-06-08View Original

Thread Content

Como mostrado na figura. Quando o vapor entra, o vazão é medido pelo medidor de vazão de orifício 7107A; quando o vapor é enviado para fora, a vazão é medida pelo medidor de vazão de tipo vortex 7107B. Além disso, tanto no lado do medidor de vazão de orifício quanto no lado do medidor de vazão de tipo vortex existem válvulas de retenção, a fim de garantir que o vapor entre pelo medidor de orifício e saia pelo medidor de vazão de tipo vortex. Mas, durante o uso, quando o vapor entra, as ondas de vórtice ficam praticamente nulas, enquanto a placa de orifícios continua a registrar valores ; Quando há vapor, a medição feita pelo medidor de tipo “vortex street” é praticamente precisa. Mas o medidor de tipo “orifício” também indica valores válidos. É estranho: o medidor de tipo “orifício” possui uma válvula de retenção. Em tese, a diferença de pressão entre as duas extremidades deveria ser zero. Mesmo que a válvula de retenção não funcione corretamente, o valor deveria ser negativo. Mas, ao enviar vapor, a placa de orifícios continua a registrar valores; ao fechar a válvula de base, o transmissor de diferença de pressão da placa de orifícios também é zerado. Qual número devo discar? Quais são as causas desse problema?
Reply #22018-06-08
A válvula de retenção com placa de orifício está na posição incorreta; ela deve ser instalada a jusante da placa de orifício
Reply #32018-06-08
Isso significa que o medidor de vazão por tipo “vortex street” tem uma pequena perda de pressão na tubulação, e uma pequena quantidade de gás fica em circulação interna durante a emissão do vapor
Reply #42018-06-08
Na minha opinião, como há fluxo de ar na região das voltas de fluxo, a pressão do lado esquerdo da placa orificular acaba sendo menor do que a pressão do lado direito (em locais onde a velocidade do fluxo é alta, a pressão é menor). Isso significa que a válvula unidirecional também está em bom estado. A placa orificular é utilizada para medir a diferença de pressão; portanto, não é surpreendente que haja uma indicação do fluxo de fluido.
Reply #52018-06-08
É melhor usar um gráfico de PID ou uma imagem do local, assim terá sentido real.
Reply #62018-06-09
Eu só quero saber: como é que isso é medido? Qual é a diferença entre os dois? Qual é o princípio por trás das medições?
Reply #72018-06-16
Há válvulas em frente e atrás da placa de orifício? Se houver apenas uma, com certeza haverá uma indicação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.